Ragazzi buonasera !
Parliamo della norma UNI EN 303-5 nello specifico del calcolo del volume del serbatoio
Vsp=15*Tb*Qn*(1-(0.3*Qh/Qmin)
dove Tb: tempo di combustione [ore]
nello specifico 2 h per i bio combustibili;4 h per i combustibili fossili;minimo 6 h per le caldaie a caricamento automatico
Qn: Potenza termica nominale in kW
QH: Fabbisogno termico del luogo di installazione [kw]
Qmin:Potenza termica minima in [kW]
Ora secondo voi QH come la calcolo :
1) la potenza calcolata con la UNI 12831 nei locali riscaldati (grande EC700)
2) ....
3) ....
Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
Moderatore: Edilclima
Re: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
Buonasera.
Visto che conosce la 303-5: essa richiama la EN 12828 (progettazione dei sistemi ad acqua), la quale richiama la EN 12831.
Quindi la risposta è?
psss ... (1)
E meno male che l'Europa ha rinnovato la serie delle 12831 quest'anno, prima o poi si aggiornerà la versione italiana.
Visto che conosce la 303-5: essa richiama la EN 12828 (progettazione dei sistemi ad acqua), la quale richiama la EN 12831.
Quindi la risposta è?
psss ... (1)
E meno male che l'Europa ha rinnovato la serie delle 12831 quest'anno, prima o poi si aggiornerà la versione italiana.
Re: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
2000 litri minimo x caldaie a legna
Re: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
poi con i simpaticoni del gse ci parli tu
Re: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
Scusate faccio un esempio:
- caldaia a legna potenza nominale 20 kW, potenza minima 10 kW
- potenza edificio di progetto 20 kW
- termpo combustione 2 ore (bio combustibile)
Se faccio il calcolo mi viene fuori 240 litri
che cosa mi è sfuggito????
- caldaia a legna potenza nominale 20 kW, potenza minima 10 kW
- potenza edificio di progetto 20 kW
- termpo combustione 2 ore (bio combustibile)
Se faccio il calcolo mi viene fuori 240 litri
che cosa mi è sfuggito????
Re: Dimensionamento accumulo UNI EN 303-5
Credo di aver capito dove ho sbagliato....il tempo di combustione in ore da considerare è quello dichiarato dal costruttore della caldaia....non ho capito però se considerare il tempo di combustione a carico parziale o a carico nominale....credo quest'ultimo altrimenti i volumi diventano davvero esagerati.
E' corretto?
Nel caso specifico il costruttore dichiara tempo di combustione (alla potenza nominale) di 8,6 ore e il risultato del calcolo è quindi di 1032 litri.