Con un impianto a vapore che lavora a 12 bar come scegliere i componenti (valvole ecc...)
- PN16
- PN25
Se il collaudo dell'impianto avverrà a 1,5 volte la pressione di esercizio -> 12 x 1,5 = 18 bar
quindi forse andrebbe tutto PN25?
Pressione nominale impianto a vapore 12 bar
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Pressione nominale impianto a vapore 12 bar
no, basta PN16 (PN=pressione nominale, appunto, quindi sono componenti in grado di funzionare costantemente a 16 bar, e di venire collaudati come tali).
nulla vieta di usarne di più performanti per maggior sicurezza e durata, ovviamente a prezzo di maggior costo.
nulla vieta di usarne di più performanti per maggior sicurezza e durata, ovviamente a prezzo di maggior costo.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Pressione nominale impianto a vapore 12 bar
Ok ma quando l'idraulico mi chiederà a che pressione fare la tenuta dell'impianto e io
gli dirò 18 bar, i componenti PN16 tengono ?
gli dirò 18 bar, i componenti PN16 tengono ?
Re: Pressione nominale impianto a vapore 12 bar
per un tempo pari alla durata della prova sì. chiaramente se venissero mantenuti a servizio continuo a quella pressione, salterebbero in pochi mesi o poco più.
Re: Pressione nominale impianto a vapore 12 bar
Attenzione perchè con vapore a 12 bar e conseguente temperatura notevolmente superiore a 100°C un componente dichiarato PN16 a temperatura ambiente non ha più la stessa caratteristica e "a naso" difficilmente potrà essere considerato ancora PN16. Si deve guardare la curva di regressione (credo si dica cosi) caratteristica del materiale del componente (acciaio o ghisa) che indica come si riduce la pressione massima all'aumentare della temperatura.