Buongiorno a tutti.
Chiedo Vostre considerazioni circa la seguente questione...
Mi viene chiesto di dimensionare, per una centrale termica esistente (circa 6 anni), i collettori solari da poter asservire allo scambiatore di calore "dedicato" già esistente su bollitore capacità 2500 litri....
A questo punto, anche e soprattutto su indicazioni di un competente amico/collega, partirei dalla superficie dello scambiatore e, a ritroso come i gamberi, troverei la superficie di apertura dei collettori solari applicando i seguenti parametri:
1 metro quadro di superficie apertura collettori per ogni 0,2 mq di superficie dello scambiatore di calore dedicato "al solare".
Ringrazio per le Vostre competenti valutazioni.
Rudi
Collettori solari su bollitore esistente
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: Collettori solari su bollitore esistente
più o meno ci sta. anche 0,25 mq / mq di collettore solare