Buongiorno a tutti.
Chiedo Vostre considerazioni circa la seguente questione...
Mi viene chiesto di dimensionare, per una centrale termica esistente (circa 6 anni), i collettori solari da poter asservire allo scambiatore di calore "dedicato" già esistente su bollitore capacità 2500 litri....
A questo punto, anche e soprattutto su indicazioni di un competente amico/collega, partirei dalla superficie dello scambiatore e, a ritroso come i gamberi, troverei la superficie di apertura dei collettori solari applicando i seguenti parametri:
1 metro quadro di superficie apertura collettori per ogni 0,2 mq di superficie dello scambiatore di calore dedicato "al solare".

Ringrazio per le Vostre competenti valutazioni.
Rudi
Rudi
Stefano LL
Messaggi: 452
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: Collettori solari su bollitore esistente

Messaggio da Stefano LL »

più o meno ci sta. anche 0,25 mq / mq di collettore solare