asola tecnica camino

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Stefano LL
Messaggi: 451
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

asola tecnica camino

Messaggio da Stefano LL »

scarico fumi caldaia a condensazione in camino intubato.
nel caso in questione la sezione netta dell'asola è abbondantemente maggiore del 150% della sezione del camino, ma da come interpreto la 7129 la ventilazione dell'asola tecnica è sempre obbligatoria a meno che non venga utilizzata per il prelievo di aria comburente.
è corretto?
grazie
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: asola tecnica camino

Messaggio da iltubo »

Corretto.
Rispondi