Salve , volevo togliermi una curiosità sui termosifoni.
Secondo voi chiudendo la sola valvola della mandata o la sola valvola del ritorno ( deterntore) nel termosifone idraulicamente e termicamente succede la stessa cosa?
Vi prego se è possibile di darmi una spigazione tecnica quolara ci siano differenze.
Grazie a chi risponderà.
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Curiosità idraulica termosifoni

Messaggio da iltubo »

Si chiudendo uno o l'altro succede la stessa cosa, il termosifone rimane femo :mrgreen:
giotisi
Messaggi: 4185
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Curiosità idraulica termosifoni

Messaggio da giotisi »

iltubo ha scritto: ven dic 08, 2017 12:46 Si chiudendo uno o l'altro succede la stessa cosa, il termosifone rimane femo :mrgreen:

.. per la verità rimane 'fermo' anche con i rubinetti aperti, non è che vada in giro per la stanza. :D
Pero' iltubo ha ragione, rimane ferma anche l'acqua, che quindi si raffredda e stop.
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Curiosità idraulica termosifoni

Messaggio da paoloangelo0611 »

Si scusate , volevo precisare alcune cose, la varie ipotesi sono:
Valvola manuale tutta aperta e detentore chiuso ad esempio al 50%
Valvola manuale aperta al 50 % e detentore tutto aperto.
E entrambi chiusi o aperti al 50 % .
Cosa succede secondo voi nei vari casi.
Temp di ritorno , tempo di mandata , potenza radiatore e ecc.. ecc.
Grazie
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Curiosità idraulica termosifoni

Messaggio da paoloangelo0611 »

Niente , nessuno mi sa dare una mano, grazie
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Curiosità idraulica termosifoni

Messaggio da giobibo »

Utilizzare la valvola o il detentore per parzializzare la portata d'acqua fa praticamente lo stesso effetto sul radiatore.
La valvola nasce per per fare quest'operazione in particolare quelle termostabili, magari con pre-regolazioe; il detentore no.
Il suo utilizzo è prettamente on-off oppure per bilanciare la portata in caso di impianti particolari. Ma se vuoi giocarci sei libero di farlo.
Per quanto riguarda potenze e temperature sono tutte vincolate dalla portata d'acqua che hai a monte del radiatore.
Non puoi immaginare che chiudendo del 50% il detentore (o la valvola) scaldi la metà. La cosa è ben più complessa e legata a diverse variabili.
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Curiosità idraulica termosifoni

Messaggio da paoloangelo0611 »

Salve , grazie per la risposta , tra tutti ti sei avvicinato a quello che sto cercando di capire
io non cerco immaginare che chiudendo del 50% il detentore (o la valvola) SCALDI LA META' non ho chiesto questo. Lo so che la cosa è ben più complessa e legata a diverse variabili infatti io vorrrei sapare:
cosa succede alle grandezze in gioco portata, velocità , pressioni , temperature e ecc.. quando si verificano le seguenti ipotesi:
Valvola manuale tutta aperta e detentore chiuso ad esempio al 50% (oppure da 100% a 30% si abbassa la temperatura , portata e ecc.)
Valvola manuale aperta al 50 % e detentore tutto aperto.
E entrambi chiusi o aperti al 50 % .
Il 50% è un ipotesi per dire che la valvola và in chiusura.
Ad esempio acqua entrante a 80 °c con tutto aperto quindi scambio del radiatore (temperatura media) con l'ambiente quindi ritorno ad esempio 70 °c , delta T 10°c

Chiudo la valvola ad esempio a metà , 3/4 o qualsiasi chiusura (tranne lo zero) , temperatura acqua entrante inferiore e ecc ecc.. introducendo una perdita di carico in più (valvola semichiusa ) cambia la pravelenza della pompa quindi diminusce la portata e ecc..

Spero che sià piu chiaro cosa cerco e che non trovo da nessuna parte.
Grazie
giotisi
Messaggi: 4185
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Curiosità idraulica termosifoni

Messaggio da giotisi »

Non lo trovi da nessuna parte, perchè poni un quesito senza senso.
Che strozzi a monte o a valle, non cambia nulla: in ogni caso aumenti le perdite di carico, quindi cambia la portata, quindi il tempo di transito, quindi il deltaT. Ma che lo faccia in un modo o nell'altro, o un po' con una e un po' con l'altra, non cambia nulla. Il circuito è lineare, non vi sono ricircoli interni, se è questo che intendi.
Come ti hanno già detto, la valvola detentrice non ha, per costruzione, la possibilità di modulare: il suo scopo è solo ON/OFF, quindi ben difficilmente riuscirai a suddividere le perdite di carico sulle due valvole.
Quindi, non trovi risposta al quesito 'Cosa succede se distribuisco le strozzature sulle due valvole?' semplicemente perchè una delle due NON ti consente la parzializzazione E , qualora la consentisse, la ripartizione non avrebbe alcun effetto pratico: tanto vale regolare con l'unica valvola in grado di farlo.