Impianto Fancoil

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Impianto Fancoil

Messaggio da paoloangelo0611 »

Salve , ho un problema su di un impianto a fan coil.

I fancoil sono alimentati da una caldaia , alcuni sono caldi e funzionanti ma altri sono freddi.

Tutti i fancoil sono collegati allo stesso collettore ma alcuni tubi sono caldi altri freddi.

Ho spurgato l'impianto ed i fancoil ma niente da fare la situazione non cambia, tra i fancoil ne ho alcuni instalalti a parete quindi più alti ma loro funzionano.

A parte un problema di aria che penso ormai di escludere , cosa posso provare?

I fancoil non hanno valvole a due vie o a tre vie , solo tubazioni dirette dal collettore ai fancoil.

Può essere la pompa che da problemi ? ma se ha problemi non dovrebbe trasmetterli a tutto l'impianto ? perche alcuni funzionano e altri no?

Vi è mai capitato? grazie a chi risponde
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 339
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Impianto Fancoil

Messaggio da ingvalter »

Prova a farli funzionare uno alla volta agendo sulle valvole dei fancoil
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Roberto112a
Messaggi: 34
Iscritto il: sab lug 11, 2015 10:10

Re: Impianto Fancoil

Messaggio da Roberto112a »

Perchè a mio avviso credo tu abbia problemi di perdite di carico differenti.
Se i ventil più freddi sono quelli più distanti o con percorsi di alimentazione più tortuosi
questo potrebbe confermare il tutto.
L'acqua passa dove trova meno perdite di carico.
Se così fosse devi strozzare i detentori sui ventil che scaldano di più in modo da dare più
acqua agli altri ventil (circolatore permettendo)

...a meno che tu non si sia dimenticato qualche valvola o detentore chiusi!!!!
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Impianto Fancoil

Messaggio da paoloangelo0611 »

Grazie , per le risposte, era solo un problema di incrostazione , abbiamo risolto con un lavagio chimico su tutto l impianto ed un lavaggio chimico mirato a i fancoli.
Rispondi