Una dubbio, nel D.M. 01/12/1975 raccolta R 2009 per i generatori di calore con combustibili solidi non polverizzati si indicano i seguenti accessori di sicurezza INAIL obbligatori per gli apparecchi a vaso chiuso:
a) vaso di espansione chiuso;
b) valvola di sicurezza;
c) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
d) manometro, con flangia per manometro di controllo;
e) pressostato di blocco a riarmo manuale;
f) allarme acustico e ottico.
g) un dispositivo di limitazione della temperatura a riarmo automatico;
h) un dispositivo di limitazione della temperatura di sicurezza a riarmo manuale;
i) per sistemi di combustione a disinserimento parziale deve essere installato un dispositivo di dissipazione della potenza
residua, di cui al successivo punto 3.3
j) dispositivo di protezione pressione minima.
Ora i pressostati, e i termostati cosa servono?? se intervengono cosa vanno a chiudere o a spegnere che in un generatore di calore a legna con caricamento automatico non ho nulla su cui agire
Ispesl e generatori a legna
Moderatore: Edilclima
Re: Ispesl e generatori a legna
agiranno sul comburente?
Re: Ispesl e generatori a legna
Se la caldaia è a tiraggio naturale (senza ventilatore per la combustione) serviranno solo per l'allarme acustico/sonoro
Se la caldaia è a fiamma rovesciata saranno in serie all'alimentazione e di conseguenza spegneranno la ventola.
Le temperature in eccesso saranno smaltite dal dispositivo di dissipazione
Se la caldaia è a fiamma rovesciata saranno in serie all'alimentazione e di conseguenza spegneranno la ventola.
Le temperature in eccesso saranno smaltite dal dispositivo di dissipazione