Radiatori in bassa temperatura?

Messaggio da Evirc »

Buongiorno,
Cerco di esporvi al meglio la situazione...
La casa è in classe B disposta su tre livelli, due dei quali dotati di riscaldamento a pavimento funzionante in bassa temperatura (28°C). Nei bagni ci sono in più degli scalda salviette che funzionano invece in alta temperatura (65°C).
La caldaia è in grado di capire quanto scaldare l'acqua in base a quale termostato richiede calore. Preciso che la mandata della caldaia è unica e la miscelazione d'acqua viene fatta nel collettore principale, con una pompa aggiuntiva e valvola termostatica miscelatrice.

All'ultimo piano ho un collettore che davo per scontato fosse di alta temperatura, ma invece sembra derivato dalla bassa...

Ora devo decidere come scaldare l'ultimo piano, che ha la predisposizione per termoarredi esterni e scaldasalviette ad acqua...

Anche se prendessi i più grandi sul mercato, considerando praticamente un dt9 (28 gradi in mandata e 19 ambiente) la potenza termica ricavata è ridicola...

Secondo voi, come posso risolvere?

Calcolate che sentire chi ha progettato l'impianto è una causa persa...

Grazie mille in anticipo per i consigli.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Radiatori in bassa temperatura?

Messaggio da SuperP »

Evirc ha scritto: gio nov 23, 2017 09:14 Calcolate che sentire chi ha progettato l'impianto è una causa persa...
Contattane un'altro.
E' un po' come farsi curare via internet. E' un tantino difficile.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 339
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Radiatori in bassa temperatura?

Messaggio da ingvalter »

Come arriva l'AT ai radiatori a 65 °C? Non riesci a modificare la montante BT e collegare l'ultimo tratto alla AT? Questa sarebbe la soluzione corretta.

Altra soluzione... ventilconvettori a BT al posto dei radiatori

Ancora un soluzione... multisplit per l'ultimo piano

Ultima soluzione ... stufette elettriche.
---------------------------------------------