Buonasera,
ero sicuro di aver intravisto nel forum un post che riguardava la valutazione delle dispersioni da considerare per edifici con elevata altezza ma non lo trovo più.
Sarò grato a chi mi riporterà il link della discussione o eventuali guide-manuali.
Comunque nel caso specifico devo riscaldare un ufficio open space alto più di 5m con un sistema radiante a pavimento. Il fabbricato è praticamente privo di isolamento e la dispersione maggiore mi è data dal soffitto che non so come valutare per il dimensionamento dell'impianto.
Grazie
Dimensionamento impianto edifici elevata altezza
Moderatore: Edilclima
Re: Dimensionamento impianto edifici elevata altezza
Non credo tu possa trovare aiuti attendibili, è vero che negli impianti radianti a pavimento la temperatura dell'aria nella zona alta si riduce e quindi a rigore le dispersioni termiche si riducono per effetto del minore DT ma se fossi in te non ne terrei conto e calcolerei le dispersioni come se tutto il locale fosse alla temperatura di progetto. Tanto poi quasi sicuramente dovrai integrare il riscaldamento a pavimento con terminali tradizionali statici o ventilati e a questi potrai assegnare la quota di fabbisogno non coperta dall'impianto a pavimento.
Re: Dimensionamento impianto edifici elevata altezza
Il problema è che l'integrazione richiesta in questo caso sarebbe davvero notevole.
Per il momento provvedo ad insistere per la realizzazione di un controsoffitto isolato.
Grazie per la risposta.
Per il momento provvedo ad insistere per la realizzazione di un controsoffitto isolato.
Grazie per la risposta.
Re: Dimensionamento impianto edifici elevata altezza
Appendice B1 UNI EN 12831