Tubazioni per rete adduzione Gasolio

Messaggio da Ale_S »

Quali sono le tubazioni idonee (e quindi relativa norma di prodotto) per una rete di adduzione del gasolio per alimentare generatori di calore distribuiti in un edificio (serra) ?
Inoltre qual'è la norma tecnica di riferimento per le reti a gasolio ? (come la 12/04/96 o la UNi 7129 per il gas)
grazie
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Tubazioni per rete adduzione Gasolio

Messaggio da redHat »

Il tipo di tubazioni dipende dalla potenza/portata dei bruciatori. Fino a 500kW meglio il tubo di rame, oltre il tubo in ferro/zincato.
Il calcolo si esegue come per una normale tubazione limitando le perdite di carico e la velocità massima.
Da considerare anche l'altezza massima di pescaggio, oltre i 5m generalmente è necessario prevedere una pompa di spinta in prossimità del serbatoio altrimenti rischi di disintegrare quella in dotazione al bruciatore.
Per la realizzazione della linea ci sono molti abachi dei costruttori di bruciatori e anche una norma UNI ad hoc, la UNI9248.
Se le portate sono considerevoli meglio prevedere una linea di ricircolo in centrale termica.

Ciò premesso da almeno 15 anni non ha più senso realizzare un impianto a gasolio, ha maggiori costi sia di esercizio che di installazione, rispetto sia al metano che al GPL. Tra l'altro è molto probabile che sarà soggetto a nuove limitazioni di carattere ambientale, così come è successo nel 2012 per l' OC BTZ.
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Tubazioni per rete adduzione Gasolio

Messaggio da Ale_S »

come potenze si tratta di 2 aerotermi con bruciatore da 52 kW e 2 da 90 kW.
Quindi mi indichi rame?
Caspita lo zincato farebbe risparmiare bene. non dici che può andare bene ugualmente.

e per la parte interrata?


si concordo con il poco senso del gasolio.... ma quì la storia sarebbe lunga....(prima si compra la sella e poi ci si inizia ad informare del cavallo)
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Tubazioni per rete adduzione Gasolio

Messaggio da redHat »

La portata bruciata alla max potenza (280kW) è di circa 30 litri/h, molto modesta, anche tenuto conto che le pompe in dotazione ai bruciatori hanno una portata in genere 6-7 volte superiore a quella utilizzata dal bruciatore, potremmo avere una portata massima nella linea comune di circa 200litri/h pertanto con una tubazione zincata da 1/2" te la cavi.
Dato che vi sono 4 bruciatori, anche se di piccola potenza, eviterei di fare 8 tubazioni A/R ma prevederei un collettore di ricircolo in prossimità dei bruciatori, unico problema sono gli sfiati del collettore.
Nel tratto interrato proteggi le tubazioni all'interno di un tubo in PVC serie pesante (arancione). Volendo risparmiare potresti anche utilizzare tubo nero protetto con semplice vernice antiruggine.
Oltre alle tubazioni A/R ricordati di prevedere anche un tubetto in rame da 6mm per il controllo a distanza del livello, ormai nessuno tira su i passi d'uomo ed usa le aste metriche.
Ovviamente controlla tutte le specifiche tecniche dei costruttori, questa è una discussione a braccio non un progetto.