Buonasera a tutti,
avrei bisogni di un vostro riscontro su questo tema:
- edificio ad uso uffici con pareti vetrate. Sostituzione delle pareti vetrate e rientro nella ristrutturazione importante di 2° livello. Come è possibile rientrare nella verifica Ht? O meglio: è impossibile.
Vi è mai capitato un caso simile?
giotisi
Messaggi: 4208
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Verifica Ht ristrutturazione 2° liv. - edificio vetrato

Messaggio da giotisi »

Vecchia polemica.
Sul sito UNICMI trovi gli estremi.

In senso stretto, cmq, no, non ci rientri con i parametri che siamo abituati ad utilizzare; ci rientri con gli edifici a doppia pelle, ci rientri usando saggiamente spandrel vetrati opportunamente isolati e vetri tripli.

Dici che non si puo' fare perchè costa, perchè è un assurdo, perchè non siamo abituati a lavorare cosi?
Sono le stesse cose che dicevano i muratori 10 anni fa quando gli parlavi di cappotto.
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: Verifica Ht ristrutturazione 2° liv. - edificio vetrato

Messaggio da Spd »

simcat ha scritto: gio ott 05, 2017 18:09 Vi è mai capitato un caso simile?
Sì.
Confermo come sia impossibile. E spero che sia una dimenticanza del decreto e non una volontà. Isolare troppo gli edifici del terziario non è la soluzione migliore.
L'assurdo di questa situazione è che siamo pieni di edifici fatti tra gli anni '80 e '90 (per moda) con facciate continue che non tengono più all'aria, dove gli isolanti nei pannelli ciechi sono disgregati e senza taglio termico sugli elementi metallici. Non si possono ristrutturare!!!

Ho consigliato il cliente di effettuare interventi sotto il 25% della superficie totale disperdente. In quel caso i limiti da rispettare sono corretti (e questo mi fa propendere per la "dimenticanza"). Più interventi non contemporanei, e con titoli edilizi diversi.