Buonasera,
qualcuno ha esperienza riguardo a come realizzare tratti interrati di gpl in fase liquida? diametro da 40 a 50 mm.
La regola tecnica di PI dei serbatoi di GPL sino a 13 m3 richiede l'incamiciatura (titolo IV p.to 13).
Ho sentito vari produttori di tubi appositamente realizzati per trasporto gpl liquido e a loro dire non c'è necessità di incamiciare, non mi hanno però fornito riferimenti.
qualcuno saprebbe indirizzarmi?
grazie
tubo gpl fase liquida
Moderatore: Edilclima
Re: tubo gpl fase liquida
l'unico riferimento è il DM 14/05/2004 quello che hai citato tu. Trattandosi di fase liquida non c'entrano ovviamente nulla le norme UNI. Non mi risulta che ci siano tubazioni che non richiedono incamiciatura in fase di interramento, tra l'altro trattandosi di un DM (e quindi norma cogente) una soluzione diversa dovrebbe essere espressamente approvata con modifica allo stesso.
Re: tubo gpl fase liquida
grazie per la risposta Grifo. Non avendo trovato nessun riferimento infatti ho prescritto l'incamiciatura. L'impresa dopo lungo dire "abbiamo fatto tanti impianti in questo modo"... ha incamiciato!
saluti
saluti
Re: tubo gpl fase liquida
In verità esiste, serve per calcolare gli attriti viscosi e per limitare la vel. max ad un limite che non comporti fenomeni di elettrostatica portata dal liquido. Non ricordo se sono 3 o 5 m/s per la fase liquida, sicuramente è inferiore a quella ammessa per la fase gassosa....Trattandosi di fase liquida non c'entrano ovviamente nulla le norme UNI....
UNI EN 16125 (in inglese ohibò).
Re: tubo gpl fase liquida
si si hai ragione ... c'è una UNI per qualsiasi argomento dello scibile umano... io, semplificando, intendevo dire che non si possono utilizzare le norme UNI di installazione; per esperienza personale a volte mi capita di vedere tubazione per il carico a distanza di un serbatoio fatta dallo stesso idraulico che ha fatto l'impianto fase gas utilizzatore ed utilizza gli stessi criteri... giunzioni filettate, magari guarnite con canapa, ho visto addirittura utilizzare il polietilenelbasa ha scritto: ↑gio ott 05, 2017 21:37In verità esiste, serve per calcolare gli attriti viscosi e per limitare la vel. max ad un limite che non comporti fenomeni di elettrostatica portata dal liquido. Non ricordo se sono 3 o 5 m/s per la fase liquida, sicuramente è inferiore a quella ammessa per la fase gassosa....Trattandosi di fase liquida non c'entrano ovviamente nulla le norme UNI....
UNI EN 16125 (in inglese ohibò).
Re: tubo gpl fase liquida
Ok, questa volta passi .. ma per la prossima settimana studia con profitto la seguente norma inerente lo "scibile" umano:... c'è una UNI per qualsiasi argomento dello scibile umano...
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/in ... -2006.html
Re: tubo gpl fase liquida
35 euro spesi benelbasa ha scritto: ↑ven ott 06, 2017 15:57Ok, questa volta passi .. ma per la prossima settimana studia con profitto la seguente norma inerente lo "scibile" umano:... c'è una UNI per qualsiasi argomento dello scibile umano...
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/in ... -2006.html
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: tubo gpl fase liquida
lbasa ha scritto: ↑ven ott 06, 2017 15:57Ok, questa volta passi .. ma per la prossima settimana studia con profitto la seguente norma inerente lo "scibile" umano:... c'è una UNI per qualsiasi argomento dello scibile umano...
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/in ... -2006.html