Buongiorno, pongo un quesito per quanto attiene lo scarico in parete dei prodotti della combustione e vapori derivanti da piano cottura, avendo notato che la UNI 7129 (sia 2008 che 2015) non sono molto chiare in merito alle distanze di rispetto, riportando solamente la seguente dicitura:
"Se l'esalazione a tetto non è possibile, è consentito lo scarico a parete oppure l'esalazione diretta a mezzo di aperture di aerazione secondo quanto previsto nella UNI 7129-2."
Non trovo però nessun riferimento in merito alla distanza da finestre, balconi, ecc.
Qualcuno ha idee in merito?
Grazie
RV
Distanze di rispetto terminale scarico parete piano cottura UNI 7129
Moderatore: Edilclima
Re: Distanze di rispetto terminale scarico parete piano cottura UNI 7129
in effetti l'evacuazione dei vapori di cottura non è un vero e proprio sistema di scarico dei prodotti della combustione, ma è più assimilabile all'aerazione, per questo la 7129-3 in caso di evacuazione non a tetto fa riferimento alla 7129-2 (perché in realtà sarebbe sufficiente un foro nel muro) e comunque per tale soluzione non sono previste distanze simili a quelle previste per i terminali a parete di caldaie, stufe o scaldabagno