Riferimento normativo Regione Liguria
Nel caso di una mera sostituzione di un generatore termico (caldaia bucata) di focolare 800 [kw] vedo dalle vostre verifiche di programma che è obbligo verificare quanto appare dalla schermata che qui vi allego con un Stamp SCREEN :
- Rendimento globale medio stagionale
- Rendimento Utile a carico ridotto (30% Pn)
A questo punto per verificare il rendimento globale medio stagionale sembra d’obbligo installare una caldaia a condensazione, ma non riesco a trovare sul Regolamento Regionale il riferimento da voi indicato su riferimento RR n. 1/2015 art. 1 lettera a)
Nel lavoro che dovrei fare l’impianto è al servizio di uffici e altre utenze simili con fan-coil e radiatori.
I lavori che faremo sarebbero solo la mera sostituzione del generatore termico che si è bucato senza toccare il sistema di distribuzione, di regolazione (caldaia a punto fisso) e di emissione
La DOMANDA è LA SEGUENTE:
NEL CASO DI MERA SOSTITUZIONE DI GENERATORE TERMICO è quindi d’obbligo installare caldaia a condensazione per riuscire a verificare il rendimento globale medio stagionale ?
o posso ancora installare una caldaia a tre stelle ?
Questo perché con la una caldaia a tre stelle non riesco a verificare il rendimento globale medio stagionale se non miglioro la il rendimento di regolazione .
Potete darmi una vostra interpretazione al problema.
Grazie
MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 36
- Iscritto il: mar ott 25, 2016 14:32
Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
ti sei già risposto
a livello lege10 ora si tratta di riqualificazione energetica e non di mera sostituzione di generatore
come tipologia di intervento intendo
a livello lege10 ora si tratta di riqualificazione energetica e non di mera sostituzione di generatore
come tipologia di intervento intendo
Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
metti la caldaia a condensazione, installa la climatica, e fatti pagare per la detrazione.
il cliente vedrà i risparmi e sarà contento.
il cliente vedrà i risparmi e sarà contento.
Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
Mi intrometto per una conferma.
Caldaia residenziale da 24 kW su camino singolo.
Se trovano un generatore realizzato ante 26/09/2015 non a condensazione teoricamente posso attualmente fare una mera sostituzione?
Grazie
Caldaia residenziale da 24 kW su camino singolo.
Se trovano un generatore realizzato ante 26/09/2015 non a condensazione teoricamente posso attualmente fare una mera sostituzione?
Grazie
Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
ai fine legge10 il termine "mera sostituzione" non esiste
Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
Il termine esiste, vedi Requisiti Minimi DM 26/06/2015 Allegato B, Punto 1.3, Comma 2:
"Qualora nella mera sostituzione del generatore....".
Dove si prescrive solo il rispetto del rendimento di generazione al 30% e al 100% del carico. Ma purtroppo la questione non è quasi mai così semplice dato che se, come avviene normalmente, abbini anche le valvole termostatiche (modifica rendimento di regolazione) e installi le pompe a velocità variabile (modifica rendimento di distribuzione) non è più una mera sostituzione del generatore e quindi devi ricalcolarti anche il rendimento stagionale con tutta la modulistica prevista dall'Allegato 3 del DM 26/06/2015, per la parte applicabile.
"Qualora nella mera sostituzione del generatore....".
Dove si prescrive solo il rispetto del rendimento di generazione al 30% e al 100% del carico. Ma purtroppo la questione non è quasi mai così semplice dato che se, come avviene normalmente, abbini anche le valvole termostatiche (modifica rendimento di regolazione) e installi le pompe a velocità variabile (modifica rendimento di distribuzione) non è più una mera sostituzione del generatore e quindi devi ricalcolarti anche il rendimento stagionale con tutta la modulistica prevista dall'Allegato 3 del DM 26/06/2015, per la parte applicabile.
Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
vero
è riapparsa con i dm minimi... no ricordavo
è riapparsa con i dm minimi... no ricordavo