Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
canottiere88
Messaggi: 14
Iscritto il: mer feb 01, 2017 21:37

Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza

Messaggio da canottiere88 »

Buongiorno,
mi aiutereste a capire quali possono essere le problematiche nel rapporto tra la pressione di intervento della valvola di sicurezza e la pressione massima del vaso di espansione?

1) P v.sicurezza > P max vaso
Es.: P v.sicurezza = 7bar ; P max vaso = 6bar

2) P v.sicurezza < P max vaso
Es.: P v.sicurezza = 4,5bar ; P max vaso = 6bar

3) P v.sicurezza = P max vaso
Es.: P v.sicurezza = 6bar ; P max vaso = 6bar

4) P v.sicurezza > P precarica vaso
Es.: P v.sicurezza = 6bar ; P precarica vaso = 1,5bar

5) P v.sicurezza < P precarica vaso
Es.: P v.sicurezza = 1bar ; P precarica vaso = 1,5bar

6) P v.sicurezza = P precarica vaso
Es.: P v.sicurezza = 1,5bar ; P precarica vaso = 1,5bar

Grazie
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza

Messaggio da tutor7 »

Si spera che la valvola di sicurezza intervenga prima della pressione massima di resistenza del vaso.

Altrimenti il vaso si rompe, no?

La pressione di precarica deve essere quella di esercizio dell'impianto (altrimenti la membrana interna è già "spanciata" verso la sacca d'aria ed il volume d'espansione è minore).

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Boyle-Mariotte

http://italia.reflex.de/prodotti/sistem ... -dinamici/
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Pressione massima vaso espansione e valvola di sicurezza

Messaggio da arkanoid »

esatto, aggiungo a livelllo del vaso. Se hai il vaso in alto, lo precarichi pochissimo, se è in basso hai tutta pressione della colonna d'acqua
redigere redigere redigere