DENUNCIA INAIL : somma potenza

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marioPD
Messaggi: 15
Iscritto il: mar apr 17, 2007 20:30

DENUNCIA INAIL : somma potenza

Messaggio da marioPD »

Buogiorno,
ho alcuni dubbi in merito alla somma delle potenze ed eventuale separazione dei generatori.
L'impianto sarebbe composto in sintesi da due caldaie da 35 kW (ne basterebbe una, ma visto il luogo ed i cliente la seconda sarebbe di back-up) e due pompe di calore da 11,2 kW per la parte rinnovabile e tutti lavorano in un puffer.

1. Le due pompe di calore dotate di unità idronica R410a/acqua concorrono alla somma della potenza totale? Secondo me no leggendo la Raccolta R2009, e anche perchè non ho mai visto kit Inail sulle PDC superiori ai 35 kW: ma attendo lumi in merito.

2. Le due caldaie sono collegate così : una diretta al puffer e la seconda ad uno scambiatore: devono essere entrambe collegate allo scambiatore per non essere soggetti alla denuncia?

Quindi riepilogando avrei le 2 pdc e una caldaia dirette nel puffer e una caldaia collegata allo scambiatore del puffer.
Sono sotto denuncia INAIL o no?
Grazie
“Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche” - Tatanka Iotanka (Toro Seduto)
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: DENUNCIA INAIL : somma potenza

Messaggio da luca70 »

"DM. 1/12/1975 : NORME DI SICUREZZA PER APPARECCHI CONTENENTI LIQUIDI CALDI SOTTO PRESSIONE

TITOLO II - Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con
temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica
Capo I - Prevenzione degli infortuni
Art. 16.
I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con
potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste,
per i generatori di vapore, all'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal
costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di
esercizio alla quale sono destinati a funzionare."

Come vedi, le pompe di calore alimentate da energia elettrica non sono annoverate tra gli apparecchi soggetti al Decreto.

Per quanto riguarda la questione della separazione idraulica tra più apparecchi termici alimentati con combustibili solidi, liquidi e gassosi, a chiarimento l'Ispesl già parecchi anni fa ha dato le indicazioni indicate sotto, quindi con lo scambiatore interposto e ciascuna caldaia inferiore a portata termica 35 kW non si fa la pratica Inail.

Luca


" 2) la presenza di uno scambiatore di calore interposto tra due generatori costituice interruzione idraulica tra i rispettivi fluidi termovettori e pertanto si ritiene non si debba procedere alla somma delle potenzialità"
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: DENUNCIA INAIL : somma potenza

Messaggio da girondone »

straquoto
Rispondi