Gentili colleghi,
nel caso in cui il generatore di calore "stacchi" l'impianto di riscaldamento per dare priorità al sanitario, ritenete corretto affermare che la taglia del generatore corrisponde al valore massimo tra la potenza per il riscaldamento e quella per la produzione di ACS?
Non la somma delle due, che andrebbero sommate solo in caso di produzione combinata (riscaldamento+sanitario simultaneo).
Un esempietto pratico:
1) Generatore con priorità sul sanitario
Qh=9kW; Qsan=5kW
Qgen=9kW
2) Generatore combinato:
Qh=9kW; Qsan=5kW
Qgen=14kW
Attendo un vs. riscontro e vi ringrazio in anticipo per il chiarimento.
generatore combinato quesito su dimensionamento
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: mer feb 01, 2017 21:37
Re: generatore combinato quesito su dimensionamento
la "taglia" del generatore è la potenza nominale come indicata dal costruttore
Re: generatore combinato quesito su dimensionamento
E' come parlare della "taglia del motore": è quella indicata in targhetta e non la potenza che tu utilizzi.
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: mer feb 01, 2017 21:37
Re: generatore combinato quesito su dimensionamento
Ho fatto un uso improprio della parola "taglia" ma la mia domanda si capiva.
Diciamo allora che la parola giusta al posto di "taglia" é "potenza nominale".
Riformulo la domanda a scanso di ogni equivoco:
Abbiamo un edificio con un fabbisogno di potenza termica per il riscaldamento Qh e potenza sanitaria Qsan . Il generatore alimenta l'impianto di riscaldamento, ma quando la temperatura dell'accumulo sanitario scende sotto un set point devia tutta la potenza sul boiler (immaginiamo attraverso una tre vie deviatrice). La potenza rispetto alla quale il generatore deve essere selezionato é:
1) la somma di Qh e Qsan
2) la massima tra Qh e Qsan (come penso io)
Grazie,
Diciamo allora che la parola giusta al posto di "taglia" é "potenza nominale".
Riformulo la domanda a scanso di ogni equivoco:
Abbiamo un edificio con un fabbisogno di potenza termica per il riscaldamento Qh e potenza sanitaria Qsan . Il generatore alimenta l'impianto di riscaldamento, ma quando la temperatura dell'accumulo sanitario scende sotto un set point devia tutta la potenza sul boiler (immaginiamo attraverso una tre vie deviatrice). La potenza rispetto alla quale il generatore deve essere selezionato é:
1) la somma di Qh e Qsan
2) la massima tra Qh e Qsan (come penso io)
Grazie,
Re: generatore combinato quesito su dimensionamento
te lo ripeto: la potenza nominale è quella che sta scritto sulla targhetta o sulla scheda tecnica, e che il produttore identifica come tale.
dopodichè la potenza richiesta nel caso in esame è quanto dici in 2, sempre ammesso che tu abbia verificato che sia sufficiente (ovvero che l'inerzia dell'edificio consente di rimanere in temperatura anche mentre il generatore sposta tutta la potenza sul sanitario).
dopodichè la potenza richiesta nel caso in esame è quanto dici in 2, sempre ammesso che tu abbia verificato che sia sufficiente (ovvero che l'inerzia dell'edificio consente di rimanere in temperatura anche mentre il generatore sposta tutta la potenza sul sanitario).
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: mer feb 01, 2017 21:37
Re: generatore combinato quesito su dimensionamento
Lo so cosa é la potenza nominale. Non ho chiesto la definizione di potenza nominale.
La mia domanda era chiara. Comunque mi hai risposto lo stesso, grazie.
In definitiva siamo d'accordo nel dire che quando il generatore di calore devia alternativamente su riscaldamento o sanitario, le due potenze non si sommano per definire la potenza complessiva del generatore (che, ok, se vogliamo fare i pignoli, non è proprio la potenza nominale).
E a questo punto precisiamolo per futuri lettori:
fatta 100 la mia richiesta di potenza termica, la potenza nominale della macchina (cosa diversa!) deve essere uguale o maggiore a 100.
La taglia di una macchina non é la potenza nominale. La taglia é un identificativo del produttore (es.: Caldaia010; Caldaia020; Caldaia030...). La potenza nominale é la potenza resa dalla macchina in condizioni nominali (es.: 10,7kW; 22,3kW; 31,4kW...). Il carico termico invernale è la potenza calcolata per l'edificio sulla base delle dispersioni invernali (o guadagni, nel caso estivo - carico termico estivo). A cui si può sommare, se é il caso, la potenza per produrre acqua calda sanitaria.
Assolutamente da verificare che l'edificio abbia un'inerzia termica sufficiente a non fare scendere troppo la temperatura ambiente mentre il generatore devia sul sanitario.
La mia domanda era chiara. Comunque mi hai risposto lo stesso, grazie.
In definitiva siamo d'accordo nel dire che quando il generatore di calore devia alternativamente su riscaldamento o sanitario, le due potenze non si sommano per definire la potenza complessiva del generatore (che, ok, se vogliamo fare i pignoli, non è proprio la potenza nominale).
E a questo punto precisiamolo per futuri lettori:
fatta 100 la mia richiesta di potenza termica, la potenza nominale della macchina (cosa diversa!) deve essere uguale o maggiore a 100.
La taglia di una macchina non é la potenza nominale. La taglia é un identificativo del produttore (es.: Caldaia010; Caldaia020; Caldaia030...). La potenza nominale é la potenza resa dalla macchina in condizioni nominali (es.: 10,7kW; 22,3kW; 31,4kW...). Il carico termico invernale è la potenza calcolata per l'edificio sulla base delle dispersioni invernali (o guadagni, nel caso estivo - carico termico estivo). A cui si può sommare, se é il caso, la potenza per produrre acqua calda sanitaria.
Assolutamente da verificare che l'edificio abbia un'inerzia termica sufficiente a non fare scendere troppo la temperatura ambiente mentre il generatore devia sul sanitario.
Re: generatore combinato quesito su dimensionamento
La questione è un tantino più complessa, oltre alla potenza per sanitario si deve valutare anche il fabbisogno di energia e calcolare quanto tempo serve per soddisfare il sanitario. Nel caso di un'edificio abitativo la questione è quasi sempre secondaria ma nel caso di un impianto sportivo (tipico il caso di spogliatoi) il fabbisogno per sanitario può comportare un utilizzo della potenza per più ore al giorno e quindi in questi casi la potenza del generatore deve essere correttamente valutata incrementando opportunamente la potenza per riscaldamento.
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: mer feb 01, 2017 21:37
Re: generatore combinato quesito su dimensionamento
Se la situazione fosse come dici tu, ovvero tempi lunghi di lavoro sull'accumulo sanitario (es: spogliatoi, impianto sportivo), io opterei per una generazione combinata (caso 1; vedi sotto). Sarebbe esattamente il caso opposto rispetto a quello che ipotizzavo io (caso 2; vedi sotto).
Grazie per il confronto
Grazie per il confronto
.canottiere88 ha scritto: ↑lun mag 15, 2017 20:19 Ho fatto un uso improprio della parola "taglia" ma la mia domanda si capiva.
Diciamo allora che la parola giusta al posto di "taglia" é "potenza nominale".
Riformulo la domanda a scanso di ogni equivoco:
Abbiamo un edificio con un fabbisogno di potenza termica per il riscaldamento Qh e potenza sanitaria Qsan . Il generatore alimenta l'impianto di riscaldamento, ma quando la temperatura dell'accumulo sanitario scende sotto un set point devia tutta la potenza sul boiler (immaginiamo attraverso una tre vie deviatrice). La potenza rispetto alla quale il generatore deve essere selezionato é:
1) la somma di Qh e Qsan
2) la massima tra Qh e Qsan (come penso io)
Grazie,