tubazioni AFS - isolamento
Moderatore: Edilclima
tubazioni AFS - isolamento
domanda secca normativa/legge
le tubazioni AFS vanno isolate ? ai sensi di ?
le tubazioni AFS vanno isolate ? ai sensi di ?
Re: tubazioni AFS - isolamento
UNI 9182:2014 che poi al cap. 19.4 Coibentazioni rimanda alla UNI EN 806-2
Re: tubazioni AFS - isolamento
aggiungo: se passante vicino alla tubazione acqua calda, linee guida legionella 2015 punto 5.2
Re: tubazioni AFS - isolamento
grazie
le due norme sono cogenti o "solo" regola dell arte?
le due norme sono cogenti o "solo" regola dell arte?
Re: tubazioni AFS - isolamento
Non mi risulta siano cogenti.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubazioni AFS - isolamento
Per il DM37/08 le norme rappresentano la regola dell'arte anche se non sono cogenti. Quindi EN806-2 punto 14.
Tom Bishop
Re: tubazioni AFS - isolamento
assolutamente si
Re: tubazioni AFS - isolamento
i tubi freddi in vista vanno protetti altrimenti fanno condensa, i tubi sotto traccia è meglio proteggerli per lo stesso motivo ed anche per assicurare dilatazioni ed evitare contatti diretti. Se stai progettando o installando coibenta senza nessun dubbio. Se hai in ballo una grana per tubi non isolati non sono in grado di aiutarti, bisogna scartabellare norme, leggi, ecc. ecc.
Re: tubazioni AFS - isolamento
No prob grazie
Discussione con idraulici
Discussione con idraulici