Messaggio da taraschi »

premesso che nelle caldaie a condensazione , o anche in quelle di tipologia C, alla uscita vi è una pressione positiva di 60 e più pascal, come è possibile dimensionare la canna collettiva a pressione negativa? Che il canale da fumo sia a pressione positiva non ha importanza, ma una pressione positiva nella canna collettiva significa che , nel caso di una caldaia ubicata superiormente spenta e senza serrande di chiusura, i fumi possono entrare nella caldaia ??
Stefano LL
Messaggi: 451
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: canne collettive caldaie a condensazione

Messaggio da Stefano LL »

Per questo una condizione è che siano installati dispositivi che non permettono il ritorno dei prodotti della combustione negli
apparecchi non in funzione.
taraschi
Messaggi: 3
Iscritto il: mar apr 11, 2017 18:30

Re: canne collettive caldaie a condensazione

Messaggio da taraschi »

d'accordo questa condizione è indispensabile. ma per la nuova uni 7129 non si può superare i 25 pascal.mi sembra abbastanza difficile raggiungere i 25 pascal all'uscita di una caldaia che ha una prevalenza residua di 100 , anche tenendo conto dell'aspirazione.ammettendo che questa sia d'obbligo solo per la canna fumaria e non per il canale da fumo , come calcolare il tutto?