dispersioni tot per dimensionamento impianto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da mcm »

Buonasera,

nel calcolo delle dispersioni totali per il dimensionamento di un impianti di riscaldamento (in questo caso radiante ma vale per tutti), tengo conto soltanto delle dispersioni per trasmissione e per ventilazione, corretto? Il fattore di ripresa devo considerarlo nella scelta della potenza del generatore (pdc in questo caso).

Inoltre, le dispersioni per ventilazioni avranno un peso maggiore nei locali dove ho estrazione (tipo bagni, ripostigli, cucine...), rispetto a quelli con immissione.

Mi correggete se sbaglio per favore?

Grazie
Matt84
Messaggi: 33
Iscritto il: gio nov 26, 2015 13:06

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da Matt84 »

scusa ma perché il fattore di ripresa non lo consideri nel dimensionamento del sistema di emissione?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da girondone »

Uni 12831
Ma x le pdc.... Ocio
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da mcm »

Matt84 ha scritto: gio apr 06, 2017 00:18 scusa ma perché il fattore di ripresa non lo consideri nel dimensionamento del sistema di emissione?
Infatti la domanda è quella.Devo sommare anche il fattore di ripresa alle dispersioni per trasmissione e ventilazione?
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da mcm »

Quindi, il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento (UNI TS 1130-1) è dato dalle dispersioni di trasmissione e di ventilazione (tolti ovviamente gli apporti gratuiti) e questa è un'energia, mentre il carico termico di progetto (UNI EN 1283) è una potenza, data dalla somma delle dispersioni di trasmissione, ventilazione e fattore di ripresa. Per il dimensionamento dei pannelli radianti, devo sommare queste potenze, per capire quanta potenza deve cedere l'impianto ad ogni ambiente. Corretto?

Grazie
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da Esa »

Sì, è corretto. Utilizza il fattore di ripresa adeguato all'impianto e all'uso: Se è una casa abitata raramente, stai abbondante, altrimenti ci vuole troppo tempo per raggiungere la condizione di comfort. Comunque, in genere, i terminali sono dimensionati con "larghezza" (specie in estate, ma non è il tuo caso), mentre il generatore può anche essere scarso. "Deve" essere scarso in estate.
Ma oggi, non si usa più fare un periodo di "apprendistato" da un progettista con esperienza, per imparare i trucchi del mestiere? Oppure è molto difficile?
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da mcm »

Oggi è una guerra...e si impara più dagli errori che dai periodi di apprendistato!
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Messaggio da Esa »

Guerra? In che senso?
Rispondi