Ciao,
il sito della OPPO : http://www.oppo.it/calcoli/portata_sezi ... ocita.html
ti calcola automaticamente quello che vuoi sapere...
inserisci il diametro D di un tubo
poi se inserisci la portata Q ti dà il valore della velocità V
se infine inserisci la V ti dà il valore di Q...
Insomma, ti facilitala vita...
Però aprendo il link di cui sopra, c'è anche una formula
Q = 0,785*D²*V
mi potreste spiegare da dove viene fuori quel numero 0,785 ?
grazie
Calcolo portata tubo
Moderatore: Edilclima
Re: Calcolo portata tubo
Viene fuori da pi greco diviso per quattro
"Le misure sono state eseguite e interpretate secondo norme imposte dall'autorità competente, il fondamento delle quali ci è rimasto occulto." [Ettore Majorana]