Verifica condensa interstiziale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Verifica condensa interstiziale

Messaggio da picchio70 »

Struttura esistente in laterizio in cui inserisco un pannello di cartongesso con preaccoppiato polistireene da 8 cm (mu=30)
Si forma condensa interstiziale ma rievapora completamente, quindi a norma di legge dovrei essere a posto (opero in Lombardia)
Rimane invece non verificato il discorso della quantità massima di condensa, ma ascoltando anche la videopillola di EC mi pare di capire che è una buona regola ma non richiesta dalla norma, nonostante ciò il semaforo rimane rosso. E non posso mettere la barriera vapore prima del polistirene perchè è preaccoppiato.
Chiedo conferme, soprattutto per l'aspetto pratico oltre a quello normativo
Grazie
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Verifica condensa interstiziale

Messaggio da SuperP »

picchio70 ha scritto:Struttura esistente in laterizio in cui inserisco un pannello di cartongesso con preaccoppiato polistireene da 8 cm (mu=30)
Si forma condensa interstiziale ma rievapora completamente, quindi a norma di legge dovrei essere a posto (opero in Lombardia)
Rimane invece non verificato il discorso della quantità massima di condensa, ma ascoltando anche la videopillola di EC mi pare di capire che è una buona regola ma non richiesta dalla norma, nonostante ciò il semaforo rimane rosso. E non posso mettere la barriera vapore prima del polistirene perchè è preaccoppiato.
Chiedo conferme, soprattutto per l'aspetto pratico oltre a quello normativo
Grazie
se leggi il manuale di EC, capisci come lo stesso calcola la cond. ammissibile. Poi leggi le norme e valuta se fanno la stessa cosa.
Poi trai le tue conclusioni
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/