Canna collettiva preesistente

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Canna collettiva preesistente

Messaggio da christian619 »

Secondo voi per una canna collettiva degli anni 70, oggi bisogna redigere un progetto (a posteriori)
e fare delle verifiche sulla canna preesistente?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da girondone »

mah
scusa eh
ma che razza di domanda è?
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da christian619 »

Esiste qualche provvedimento normativo che impone
per la canne collettive preesistenti, non dotate di progetto,
l'obbligo per l'amministratore del condominio di farle verificare?

Chiedo questo perchè nel caso del rifacimento di un impianto a gas individuale, l'ente del
gas per la riattivazione ha visto che la caldaia è collegata ad una CCR e a chiesto il progetto.

Il progetto non esiste e lo faremo ma l'amministratore si chiede se ciò volga per tutte le canne collettive senza
progetto (in base alla mia esperienza il 70% di quelle che trovo)
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da luca70 »

Buona sera a tutti.
Con il DPR 218/98 dal 31/12/1998 tutti gli impianti di distrubuzione ed utilizzo dei gas combustibili, compresi i sistemi di scarico fumi, esistenti in edifici civili realizzati prima della legge 46/90, dovevano essere resi "sicuri" o dichiarati tali, secondo le norme UNI - CIG.

Essendo la CCR già realizzata e funzionante il pro-getto non ha senso, caso mai una verifica dimensionale e costruttiva richiesta dall'amministratore doveva essere fatta già entro il 31/12/1998.

Di certo il distributore del gas non comprende e non sa se la canna CR abbia il progetto. Al distributore gas potrebbe essere consegnato un documento sottoscritto dal proprietario ( amministratore ) che dichiari il periodo di costruzione della CCR ( prima della 46/90 ) e che presenti una dichiarazione di rispondenza di professionista abilitato.
Luca
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo. È necessario fare le verifiche ed i controlli di cui alla UNI10738:2012
Tom Bishop
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da Kalz »

diciamo che l'amministratore faccia effettuare le verifiche di idoneità e funzionalità secondo la UNI 10845/00 e rilascio del relativo rapporto di controllo in allegato alla 10845/00....dovrà essere effettuata la video ispezione, verficare il tiraggio facendo funzionare simultaneamente gli apparecchi, verificare l'idoenità dei locali ( Ventilazione / aerazione ) contenente gli apparecchi a gas, verificare idoneità di sbocco della canna collettiva ramificata eccc..operazione costosa ma necessaria, dato che l'amministratore è responsabile.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da Tom Bishop »

Ne approfitto per un caso che mi sta capitando per le mani.
Vendita di un appartamento con caldaia di tipo B allacciata a CCR. All'atto devo allegare la DiCo che ovviamente non c'è. Devo quindi fare la DiRi, ma nel fare le verifiche del caso mi accorgo che la CCR non è rispondente ai requisiti minimi. Devo fare scrivere nell'atto che c'è questo vizio presente, immagino e che non è possibile allegare alcuna DiRi.
Ultima modifica di Tom Bishop il ven gen 13, 2017 05:21, modificato 1 volta in totale.
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da girondone »

vado un pelo fuori tema anche io

tutto ciò vale anche per vecchi camini a legna aperti in muratura?
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da Kalz »

un bel problema a mio avviso..... bisogna interpellare l'amministratore del condomio per far eseguire le verifiche di funzionalità e idoneità della CCR secondo la UNI 10845/00 dato che è comune e ne sarebbe responsabile penalmente l'amministratore.
Personalmente non farei nessun documento.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da Kalz »

per i vecchi camini in muratura non saprei dirti...che io sappia non esiste una norma per impianti a biomassa esistenti...cmq applicherei per l'idoneità dei locali la 10683 ultima versione.
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Canna collettiva preesistente

Messaggio da luca70 »

Personalmente non farei nessun documento.
Confermo. No rispondenza ai requisiti minimi, no conformità ad UNI 10738, no Di.Ri.
Provveda il proprietario ( leggi: amministratore ) a mettere in sicurezza gli scarichi fumi...
Piuttosto, se incaricato ufficialmente od ufficialmente presente nel condominio per la verifica della CCR, prenderei in considerazione l'art. 40 del Codice Penale : " (...) Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. " e ci starebbe una prescrizione all'amministratore.
Luca
Rispondi