INAIL PRESSIONI MASSIME
Moderatore: Edilclima
INAIL PRESSIONI MASSIME
Buongiorno,
la caldaia di nota marca ha la pressione massima di esercizio pari a 4,4 bar
Monta al suo interno valvola inail tarata a 4 bar + sovrapressione 10%= 4,4 bar
La raccolta R2009 capitolo R.3.B recita al comma 2.3:
La pressione di taratura della valvola, aumentata dalla sovrapressione ammessa, non può superare la pressione massima di esercizio del generatore di calore.
Quindi, visto che in questo caso la pressione della valvola + sovrapressione non supera la pressione massima di esercizio della caldaia (ma non è inferiore), siamo a posto?
la caldaia di nota marca ha la pressione massima di esercizio pari a 4,4 bar
Monta al suo interno valvola inail tarata a 4 bar + sovrapressione 10%= 4,4 bar
La raccolta R2009 capitolo R.3.B recita al comma 2.3:
La pressione di taratura della valvola, aumentata dalla sovrapressione ammessa, non può superare la pressione massima di esercizio del generatore di calore.
Quindi, visto che in questo caso la pressione della valvola + sovrapressione non supera la pressione massima di esercizio della caldaia (ma non è inferiore), siamo a posto?
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
se 4,4 non supera 4,4 direi che sei a posto , se poi la valvola è all'interno montata dal fabbricante con tutto ompolgato penso che non ti devi neanche porre il problema.
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
La risposta al tuo quesito è nella premessa della Raccolta R ed. 2009:
Non si applicano inoltre ai generatori di calore alimentati a gas secondo la Direttiva 2009/142/CE.
Non si applicano inoltre ai generatori di calore alimentati a gas secondo la Direttiva 2009/142/CE.
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
Non ho ben capito.
Se il generatore risponde alla Direttiva non occorre la raccolta R o non occorre che la valvola di sicurezza abbia i criteri del R.3.B essendo posta all'interno del generatore ?
Se il generatore risponde alla Direttiva non occorre la raccolta R o non occorre che la valvola di sicurezza abbia i criteri del R.3.B essendo posta all'interno del generatore ?
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
La Raccolta R non entra in merito di quello che è presente all'interno del generatore se certificato CE, come progettista devi prevedere le sicurezze all'esterno del generatore ad un metro dal mantello sulla mandata idonee a quanto riportato nel CAP. R.3.B.gianlun ha scritto:Non ho ben capito.
Se il generatore risponde alla Direttiva non occorre la raccolta R o non occorre che la valvola di sicurezza abbia i criteri del R.3.B essendo posta all'interno del generatore ?
In sintesi all'interno del generatore c'è una VS te ne freghi e ne installi una idonea sulla mandata che rispetti quanto prescritto nella raccolta R.
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
chiaro.
ma se, come in questo caso, la vs interna va' bene (4,4 contro i 4,4 della caldaia, secondo me, per altro, fatta rientrare apposta dal costruttore) direi che posso mantenere la vs in caldaia senza doverne mettere un'ulteriore fuori.
ma se, come in questo caso, la vs interna va' bene (4,4 contro i 4,4 della caldaia, secondo me, per altro, fatta rientrare apposta dal costruttore) direi che posso mantenere la vs in caldaia senza doverne mettere un'ulteriore fuori.
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
che nel caso ci fosse dovrebbe avere identica taratura pena essere inutile
redigere redigere redigere
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
Ammesso e non concesso che la VdS del costruttore caldaia abbia taratura idonea (generalmente non è così) non puoi utilizzarla anche come VdS di impianto (Raccolta R2009) in quanto non ti viene fornito il certificato originale di omologazione con "prova al banco", certificato indispensabile per poter effettuare il collaudo INAIL. Se proprio ti va di rischiare almeno prevedi un manicotto entro 1m dalla mandata su cui poi installerai la VdS che pensi ora non necessaria. Attenzione anche a non risparmiare sui termostati pensando di poter utilizzare quelli di caldaia, qualche volta è possibile in caso di caldaia singola ma mai in presenza di + moduli.
Re: INAIL PRESSIONI MASSIME
QuotoredHat ha scritto:Ammesso e non concesso che la VdS del costruttore caldaia abbia taratura idonea (generalmente non è così) non puoi utilizzarla anche come VdS di impianto (Raccolta R2009) in quanto non ti viene fornito il certificato originale di omologazione con "prova al banco", certificato indispensabile per poter effettuare il collaudo INAIL. Se proprio ti va di rischiare almeno prevedi un manicotto entro 1m dalla mandata su cui poi installerai la VdS che pensi ora non necessaria. Attenzione anche a non risparmiare sui termostati pensando di poter utilizzare quelli di caldaia, qualche volta è possibile in caso di caldaia singola ma mai in presenza di + moduli.
e mi ripeto quello che è presente in un generatore certificato CE all'ispettore Inail, non gliene frega un caxxxo, per lui se non inserisci la VdS sulla mandata ad un metro dal mantello, il progetto non è conforme alla Raccolta R, ti dirò di più visto che certificato CE l'ispettore Inail non è neanche autorizzato a mettere mani all'interno del generatore.