Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?

Messaggio da SuperP »

Appartamento al piano intermedio di fabbricato con radiatori e colonne montanti.
Come (e se possibile) riscaldarlo con un radiante, anche tenendo conto della contabilizzazione?
SEcondo mat, ci sono parecchi problemi di squilibrio della rete, se l'idea è quella di mettere in collegamento le colonne montanti dei radiatori e portarle ad un separatore idraulico da cui partire con la miscelazione. INiltre ci sono anche problemi, giustamente secondo mat, di inerzia termica se si fa un pavimento radiante classico per una gestione degli orari di funzionaemnto che non consente di caricare adeguatamente il amssetto e riscaldare l'appartamento.
Forse mettendo dei flussimetri con regolatore di portata sugli stacchi del ritorno delle colonne montati e delle valvole di ritegno sulle mandate avrei la possibilità di ridurre lo squilibrio dell'impianto

https://www.dropbox.com/s/89nk0sosl8rzv ... a.pdf?dl=0
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?

Messaggio da Tom Bishop »

Mi è capitata una situazione simile alcuni anni fa e sta funzionando tutto correttamente senza squilibri. Invece del compensatore idraulico ti consiglio di inserire uno scambiatore con perdita di carico sul primario simile a quella di un radiatore. Lo scambiatore evita che la sporcizia presente nell'impianto esistente ti finisca nelle tubazioni del radiante. Le valvole di ritegno sulla mandata, a mio avviso, si possono evitare. Per quanto riguarda la differenza di inerzia usa un sistema radiante a bassa inerzia con termostati a basso differenziale e non dovresti avere problemi di funzionamento.
Tom Bishop
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?

Messaggio da iltubo »

Tom Bishop ha scritto:Mi è capitata una situazione simile alcuni anni fa e sta funzionando tutto correttamente senza squilibri. Invece del compensatore idraulico ti consiglio di inserire uno scambiatore con perdita di carico sul primario simile a quella di un radiatore. Lo scambiatore evita che la sporcizia presente nell'impianto esistente ti finisca nelle tubazioni del radiante. Le valvole di ritegno sulla mandata, a mio avviso, si possono evitare. Per quanto riguarda la differenza di inerzia usa un sistema radiante a bassa inerzia con termostati a basso differenziale e non dovresti avere problemi di funzionamento.
Interessante e curioso. Ma oltre al bilanciamento delle 3 (o più?) tubazioni che alimenteranno lo scambiatore, in un caso del genere se il condominio è dotato di ripartitori come si fa la divisione delle spese?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto:Mi è capitata una situazione simile alcuni anni fa e sta funzionando tutto correttamente senza squilibri. Invece del compensatore idraulico ti consiglio di inserire uno scambiatore con perdita di carico sul primario simile a quella di un radiatore. Lo scambiatore evita che la sporcizia presente nell'impianto esistente ti finisca nelle tubazioni del radiante. Le valvole di ritegno sulla mandata, a mio avviso, si possono evitare. Per quanto riguarda la differenza di inerzia usa un sistema radiante a bassa inerzia con termostati a basso differenziale e non dovresti avere problemi di funzionamento.

Si, grazie per il consiglio dello scambiatore.. ovviamente va quello. VOlevo mettere i flussostati della caleffi per mantenere nelle colonne montanti la portata tipica del radiatore. Le ritegno le metterei per non mettere in collegamento le colonne montati, che magari hanno pressioni diverse e mi possono compromettere la circolare.

Il discorso del radiante (inerzia) è che se fanno orario esempio 6-10 poi 11-15 poi 16-22 il massetto non si carichi adeguatamente. Io però farei il soffitto..

Discorso a parte, devo chiedere all'amministratore qualcosa perchè vado ad intervenire sulle colonne montanti??
iltubo ha scritto:Interessante e curioso. Ma oltre al bilanciamento delle 3 (o più?) tubazioni che alimenteranno lo scambiatore, in un caso del genere se il condominio è dotato di ripartitori come si fa la divisione delle spese?
C'è un capitolo della 10200 a riguardo
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?

Messaggio da rickyguicks »

SuperP ha scritto:VOlevo mettere i flussostati
Forse volevi dire Autoflow?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?

Messaggio da SuperP »

rickyguicks ha scritto:
SuperP ha scritto:VOlevo mettere i flussostati
Forse volevi dire Autoflow?
valvola di bilanciamento con flussimetro... http://www.caleffi.com/italy/it/catalog ... ssometro-2
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi