Impianto termico esistente con caldaia a gas a condensazione (Pot focolare < 35 kW) collegata a termosifoni.
Il committente vuole installare caldaia a pellet (Pot focolare < 35 kW) collegata ai termosifoni.
2 Opzioni:
A. si installa uno scambiatore a piastre che costituisce interruzione idraulica tra i fluidi termovettori dei due generatori;
B. non si installa lo scambiatore a piastre (quindi si sommano le potenze dei 2 generatori) e si procede ad installare i dispositivi INAIL e ad eseguire la denuncia dell'impianto (in quanto Pcomplessiva >35 kW).
Vorrei sapere se nel caso di opzione B occorre installare i dispositivi INAIL su entrambi i generatori?
Oppure basta installarli su un solo generatore?
Grazie
Pratica INAIL caldaia gas + biomassa (impianto domestico)
Moderatore: Edilclima
Re: Pratica INAIL caldaia gas + biomassa (impianto domestico)
Direi che occorre dotare ciascun generatore della relativa componentistica dato che non si tratta di generatore 'modulare' e comunque i combustibili sono diversi (la Raccolta R vigente ha un capitolo specifico per generatori alimentati con combustibile solido non polveriz. a caricamento automatico)
Re: Pratica INAIL caldaia gas + biomassa (impianto domestico)
quoto
ma dico anche che no mi èmai servito farlo
sempre separati .. quando ho progettato io
poi in giro il 90% dele volte non sono separati ed oogni tre per due c 'è qualcuno che dice che bastan due valvole
ps. spende meno a separarli
ma dico anche che no mi èmai servito farlo
sempre separati .. quando ho progettato io
poi in giro il 90% dele volte non sono separati ed oogni tre per due c 'è qualcuno che dice che bastan due valvole
ps. spende meno a separarli
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Pratica INAIL caldaia gas + biomassa (impianto domestico)
Confermo: nel caso B devi mettere i dispositivi Inail su entrambi i generatori (purtroppo nella Raccolta R 2009 è inspiegabilmente sparito il capitolo dedicato ai generatori in batteria presente nella ed. 2005). Per scegliere i dispositivi opportuni, segui i capitoli appositi della Raccolta R in funzione del tipo di combustibile.
Qualora invece avessi un puffer con uno dei due generatori su serpentino, questo ha la funzione di scambiatore e quindi non sommeresti le potenze.
R.
Qualora invece avessi un puffer con uno dei due generatori su serpentino, questo ha la funzione di scambiatore e quindi non sommeresti le potenze.
R.