Buonasera, nella realizzazione di impianti di contabillazzazione in impianti condominiali a colonne montanti, la scelta della contabilizzazione indiretta con ripartitori, è praticamente l'unica strada percorribile; sento però dei parerei discordanti tra i vari colleghi, in merito all'obbligo o meno di contestuale installazione del contabilizzatore diretto, in uscita dal generatore di calore. Personalmente l'ho sempre previsto anche perchè a mio parere la norma 10200:2015 è abbastanza chiara, dato che al capitolo 11 (pag. 11) riporta la dicitura: "...i contributi di energia termica utile dei generatori devono essere determinati, ove possibile, con dispositivi atti alla contabilizzazione del calore...". Pertanto, se non lo si prevede, sta al tecnico dimostrarne l'impossibilità di installazione dovendo poi calcolare l'energia termica utile invece che misurarla ed è quindi nuovamente tutto da dimostrare (es. rendimento variabile negli anni). Il mio quesito scaturisce dal fatto che come ho accennato alcuni colleghi, si stanno accaparrando molti condomini prevedendo degli adeguamenti light, che sicuramente alleggeriti degli oltre 1'000 € (ma anche 3'000 € sui diametri più consistenti) del contabilizzatore diretto diventano assai più appetibili.
Cosa ne pensate?
Grazie
RV
Contabilizzazione indiretta obbligo contabilizzatore di centrale
Moderatore: Edilclima
Re: Contabilizzazione indiretta obbligo contabilizzatore di centrale
A nessuno è mai capitato?
-
- Messaggi: 2430
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Contabilizzazione indiretta obbligo contabilizzatore di centrale
Considerando che poi alla fine la quota involontaria la determini tabellarmente su un fabbisogno 11300 ancor piu' alleatorio, non prevedere il contabilizzatore è il meno dei mali. Come hai notato tu fai anche risparmiare qualche euro al condominio. Altro discorso sarebbe invece se lo vuoi prevedere per avere un dato significaivo di resa del generatore, ma qui entriamo in un campo che spetta piu' al manutentore che alla contabilizzazione.
Re: Contabilizzazione indiretta obbligo contabilizzatore di centrale
l'articolo della UNi da te richiamato parla di "contributi dei generatori" lasciando intendere che nell'ipotesi più ampia un impianto possa usufruire di più fonti di generazione distinte che andrebbero quindi distintamente contabilizzate,
Ma se la fonte di generazione è solo una e adibita al solo riscaldamento, mettere il contatore di calore all'uscita del generatore è del tutto inutile
Ma se la fonte di generazione è solo una e adibita al solo riscaldamento, mettere il contatore di calore all'uscita del generatore è del tutto inutile
- NoNickName
- Messaggi: 7779
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione indiretta obbligo contabilizzatore di centrale
Condivido.