Salve,
un cliente vuol una perizia igrometrica per il suo appartamento, dove ogni anno si ripresentano forti problemi i condensa. Non ho ancora effettuato un sopralluogo, ma sono sicura che si tratti di un problema di aerazione. Ad ogni modo, avrei intenzione di noleggiare un igrometro ed eventualmente una termocamera. Mi sapete dare delle indicazioni al riguardo? Avete noleggiato strumentazione tecnica? Da chi?
Grazie e buon lavoro
perizia igrometrica
Moderatore: Edilclima
Re: perizia igrometrica
Per prima cosa devi sapere cosa farne e come si usano gli strumenti e come si interpretano poi i dati.
Dopo di che, soprattutto per la termografia, difficilmente trovi qualcuno che le noleggi, magati trovi qualcuno che faccia il sopralluogo con te e faccia lui una perizia termografica.. (non è fotografica).
Dopo di che, soprattutto per la termografia, difficilmente trovi qualcuno che le noleggi, magati trovi qualcuno che faccia il sopralluogo con te e faccia lui una perizia termografica.. (non è fotografica).
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: perizia igrometrica
Io farei così:
1) piazzo un rilevatore USB di temperatura / UR in alto nella stanza più problematica ed uno in basso
2) con la termocamera cerco ponti termici specie nelle zone in cui c'è muffa per verificare l'isolamento
3) con un termometro a contatto verifico internamente le temperatura
4) verifica L10 per vedere se sono state fatti errori di progettazione
p.s. usare una termocamera richiede un minimo di consapevolezza
1) piazzo un rilevatore USB di temperatura / UR in alto nella stanza più problematica ed uno in basso
2) con la termocamera cerco ponti termici specie nelle zone in cui c'è muffa per verificare l'isolamento
3) con un termometro a contatto verifico internamente le temperatura
4) verifica L10 per vedere se sono state fatti errori di progettazione