standard collettori industriali

Messaggio da Abser »

Buon giorno
sto affrontando il disegno di centrali frigorifere di grande potenza (3.000 kW) da prefabbricare perciò chiedo se qualcuno può indirizzarmi a una pubblicazione che contenga gli standard di disegno dei collettori con varie partenze: distanze tra le partenze in base ai diametri e corretto dimensionamento dei collettori. Grazie
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: standard collettori industriali

Messaggio da Kalz »

per dimensionamento collettori bocchelli ecc... puoi vedere nelle pubblicazioni dell'Aermec nell'area riservata, infatti cìè un documento specifico proprio sul dimensionamento.
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: standard collettori industriali

Messaggio da soloalfa »

Beh ma dipende tutto da come è composta la centrale. La cosa più vincolante sono le pompe, quelle ti danno gli interassi delle partenze
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: standard collettori industriali

Messaggio da Tom Bishop »

Tom Bishop
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: standard collettori industriali

Messaggio da Abser »

mille grazie
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: standard collettori industriali

Messaggio da arkanoid »

Leggi pure il manuale, poi alla fine ti troverai che il collettore lo dimensionerai per stare intorno ad 1 m/s di velocità a portata nominale (per un 3 MW verrà fuori gros mod un 450) e tutto il resto te lo battezzano gli ingombri delle pompe, delle valvole, gli sfilaggi dei cestelli dei filtri e l'altezza massima di manovra di volantini e leve.
Normalmente per pompe a basamento normalizzate metto il giunto antivibrante in aspirazione tra la curva ed il raccordo conico per recuperare quota, intercettazione e filtro sotto il collettore di aspirazione che così spesso riesci a piazzare con asse a circa 2 metri e mezzo, al pari di quello di mandata. Evita come la peste di usare aspiranti in salita visto che i filtri con cestello perpendicolare al flusso costano una rasoiata e quelli ad Y ovviamente non vanno bene. Ritegno a doppio battente in mandata che hanno perdite di carico ragionevoli.

Consiglio spassionato prevedi sempre, sul secondario, almeno una partenza ed un ritorno in predisposizione per non dover tribolare in futuro.
redigere redigere redigere
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: standard collettori industriali

Messaggio da Kalz »

intanto grazie ad Arkanoid per i consigli...praticamente il collettore di aspirazione e mandata vengono messi paralleli?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: standard collettori industriali

Messaggio da arkanoid »

Penso di non aver disegnato 2 centrali uguali...comunque sui grandi diametri i filtri sono lunghi, per cui viene comodo mettere i collettori alti e paralleli. Avendo disponibilità si son fatte anche centrali con il giro dei tubi sotto pavimento grigliato...
Considera che non ci sono "standard", sono oggetti di carpenteria eseguiti su tuo disegno, nessuno ha "in casa" un collettore da 20" con gli attacchi da tagliare a lunghezza :D
redigere redigere redigere
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: standard collettori industriali

Messaggio da Kalz »

infatti molte volte dipende anche dal locale di installazione e gli spazi disponibili... l'ultima centrale termica di una certa taglia avevo il locale con il pavimento grigliato per poter passsare sotto con le tubazioni. Grazie del contributo.