schermatura solare finestre

Messaggio da SimoneBaldini »

Ho delle vetrate di un capannone esposto a est, hanno il vetro esterno classico a U in vetro semplice tipo questo
http://www.com-uglass.it/vetro-u-glass/fornitura/
all'interno è stato messo un pannello in plexigas alveolare che funge da doppio infisso/vetro. Secondo voi che coefficiente è corretto dargli per la riduzione della radiazione? E' importante dato che sono 60 mq di queste vetrate e praticamente è questo che incide sui carichi termici.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: schermatura solare finestre

Messaggio da SuperP »

SimoneBaldini ha scritto:Ho delle vetrate di un capannone esposto a est, hanno il vetro esterno classico a U in vetro semplice tipo questo
http://www.com-uglass.it/vetro-u-glass/fornitura/
all'interno è stato messo un pannello in plexigas alveolare che funge da doppio infisso/vetro. Secondo voi che coefficiente è corretto dargli per la riduzione della radiazione? E' importante dato che sono 60 mq di queste vetrate e praticamente è questo che incide sui carichi termici.
la produttoria dei singoli fattori solari dell'uglass e del plexiglas (di cui in rete trovi anche qualche dato)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: schermatura solare finestre

Messaggio da gararic »

SuperP ha scritto:
SimoneBaldini ha scritto:Ho delle vetrate di un capannone esposto a est, hanno il vetro esterno classico a U in vetro semplice tipo questo
http://www.com-uglass.it/vetro-u-glass/fornitura/
all'interno è stato messo un pannello in plexigas alveolare che funge da doppio infisso/vetro. Secondo voi che coefficiente è corretto dargli per la riduzione della radiazione? E' importante dato che sono 60 mq di queste vetrate e praticamente è questo che incide sui carichi termici.
la produttoria dei singoli fattori solari dell'uglass e del plexiglas (di cui in rete trovi anche qualche dato)
parliamo di rientrate solari, da valutare per dimensioanare gli impianti in estivo:
in caso di vetrosemplice, forse, va bene in prima approssimazione fare la moltiplica.
ho imparato però che in caso di vetrocamera bassoemissivo ad alte prestazioni (attorno a 0,3 di f.s.) avere o non avere la tenda interna influisce verametne poco, questo da simulazione fatta con software specifico dal foritore delle tende
peraltro pure la tenda aveva un ottimo comportamento di ombreggiamento, ma quasi inutile se abbinata al vetro
riccardo - affetto da superbonus
giotisi
Messaggi: 4224
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: schermatura solare finestre

Messaggio da giotisi »

gratuito c'è winshelter (enea)