Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

arkanoid
Messaggi: 2929
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

Messaggio da arkanoid » gio dic 21, 2017 09:11

Perchè effettivamente se hai un edificio con molte vetrate in un luogo in cui in inverno non hai temperature molto basse, con apporti interni medio alti, fare l'involucro termicamente prestante è controproducente.
redigere redigere redigere

fp67
Messaggi: 346
Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

Messaggio da fp67 » mer gen 24, 2018 16:42

Buongiorno a tutti, e buon anno (si fa per dire).

Per aggirare l'evidente "baco" della UNI/TS e le assurdità del DM e far tornare l'indice di prestazione estiva qualcuno ha provato a "calcare" un po' la mano sulla capacità termica superficiale delle strutture interne (solai interpiano, tramezzi, superfici interne delle pareti esterne)? Dovrebbe aiutare a ridurre il fabbisogno estivo.

Ciao
Fabrizio

PS Non ho avuto il tempo di leggere tutti gli interventi precedenti quindi se qualcuno l'ha già proposto me ne scuso.

Avatar utente
Tommaso
Messaggi: 2
Iscritto il: mer mar 15, 2017 19:03

Re: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

Messaggio da Tommaso » mer feb 06, 2019 15:46

Salve,
ho letto con piacere la vostra discussione e mi è venuta in mente una soluzione "creativa" per i problemi di Epc.
ho un edificio con strutture orizzontali e verticali molto perforamenti ( U<0.3) e con più zone e molti ( molti^2) infissi:
Asol e EPC ovviamente in crisi

Metto schermi esterni e risolvo l'aria solare.
Abbasso Trasmittnza delle strutture e va in crisi Eph. Lavoro di fino e va in crisi sia l'EPH che l'Epc... che fare?
L'architetto vuole le finestre, il cliente vuole le finestre...

Allora prendo tutte le strutture opache rivole a sud e tolgo l'isolante ( U= 0.27 -> U=0,55 )
Pendo le coperture nelle sale rivolte a sud e abbasso l'isolante ( U= 0.22 -> U=0,52 )
Infissi U=1,5 e g=0,35.

Il software certificato mi dice che l'edificio rispetta la norma! Secondo voi sono io che ho interpretato bene la norma o ho trovato un baco?

giotisi
Messaggi: 1591
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

Messaggio da giotisi » mer apr 10, 2019 15:33

mettendo gli schermi esterni dovresti risolvere sia Asol che l'indice estivo

girondone
Messaggi: 9897
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

Messaggio da girondone » gio apr 11, 2019 11:06

Oddio.... Come discusso ancora non si sa bene cosa considerino per schermi e cosa no
:-)

Rispondi