fattori di emissione CO2

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

fattori di emissione CO2

Messaggio da christian619 »

Per eseguire delle valutazioni delle emissioni di CO2 risparmiate
esiste un qualche documento riconosciuto che fissi i valori di CO2 emessa?

In particolare mi servirebbe sapere:
- emissioni evitate di CO2 gas metano: sapevo 0,2 kg/kwh ma c'è una fonte ufficiale ?
- emissioni evitate di CO2 elettricità da rate: sapevo 0,53 kg/kwh ma c'è una fonte ufficiale ?
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: fattori di emissione CO2

Messaggio da L'Enzo »

UNI TS 11300-4 prospetto 8 se non sbaglio sulla "vecchia" versione.

oppure vai su Regione Emilia-Romagna – Servizio Energia trovi un documento che li pubblica

Gas naturale kg/kwh 0,1998

Energia elettrica da rete 0,4332 kg/kwh
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: fattori di emissione CO2

Messaggio da Ronin »

Si c'è una decisione dec ras vattelapesca della ue (1,956 e' il valore convenzionale).
Per l'energia elettrica dipende un po' dallo scopo, i valori comunque li pubblica l'ispra nell'italian greenhouse gas inventory.
Se e' per la stima delle riduzioni di un progetto di risparmio io userei il valore del parco termoelettrico pari a 0,519
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: fattori di emissione CO2

Messaggio da Spd »

Sull'energia elettrica attenzione a dove applichi il coefficiente, per evitare una doppia conversione.

Se il programma di fornisce già l'energia primaria devi tornare a ritroso all'energia elettrica (con i coefficienti presenti nel DM 26.06.15) e poi applicare il coefficiente di conversione (che vedo fluttuare tra 0.339 e 0.50)

Fonti per fossili:
deliberazione Min. Ambiente 14/2009 (salvo aggiornamenti)
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: fattori di emissione CO2

Messaggio da Ronin »

Varia per due motivi:

1 perché varia (5 anni fa le fer erano al 30% oggi al 40%, i termoelettrici 10 anni fa avevano rendimento medio 38% oggi 50%), in 5 anni siamo passati da 0,44 a 0,34

2 perché se calcoli l'impatto di un consumo usi il valore medio, se calcoli la riduzione dovuta a un intervento usi il valore termoelettrico (se i consumi calano girano meno le turbine, mica stendono teloni sugli impianti fv; negli ultimi 5 anni i rapporti tra cicli combinati e carbone si sono stabilizzati e siamo rimasti sullo 0,52)
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: fattori di emissione CO2

Messaggio da lbasa »

Per eseguire delle valutazioni delle emissioni di CO2 risparmiate esiste un qualche documento riconosciuto che fissi i valori di CO2 emessa?
L'argomento CO2 è importante di per se; rientra fra gli indicatori prioritari (ed obbligatori) in caso di APE.
Eppure la legislazione nazionale non ha ritenuto di dare alcuna indicazione in merito in occasione della revisione normativa di giugno 2015. Pur avendo tutti gli indicatori ufficiali che vuole in casa propria (vedi ISPRA citata da Ronin; la 11300-4 demanda alla legislazione vigente che tace e non si aggiorna). Pur avendo invece ritenuto opportuno indicare quando revisionare i valori dei fattori di conversione in EP (dando mandato alle revisioni del GSE).

Da una pubblicazione dell'Ing. Lattanzi (ENEA, CTI, ecc):
"Sarebbe stato utile se il decreto avesse fornito una tabella per il calcolo delle emissioni di CO2 tenendo conto dei vettori energetici utilizzati per ogni singolo servizio energetico.
Sarebbe bastato completare la Tabella 1 del D.M. 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” relativa ai fattori di conversione in energia primaria, totale, rinnovabile e non rinnovabile.
Non esiste al momento una tabella nazionale allo scopo, ma solo tabelle di alcune Regioni (vedi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna).
In assenza di una indicazione nazionale, comunque auspicabile, spetterà alle Regioni nei loro provvedimenti regolamentari dare indicazioni in tal senso.
"
i SW validati per certificazione stanno navigando tutti a vista, purtroppo, e si copiano l'un l'altro senza validazione ufficiale.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: fattori di emissione CO2

Messaggio da christian619 »

L'Enzo ha scritto:UNI TS 11300-4 prospetto 8 se non sbaglio sulla "vecchia" versione.

oppure vai su Regione Emilia-Romagna – Servizio Energia trovi un documento che li pubblica

Gas naturale kg/kwh 0,1998 -> qui i kwh sono termici cioè se ho 1 mc di gas = 10 kWh = 1,9 kgCO2

Energia elettrica da rete 0,4332 kg/kwh
-> qui i kWh sono invece elettrici ovvero 1 kWhelettrico = 0,4332 kg
Rispondi