Obbligo manometro su linea gas caldaia

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Obbligo manometro su linea gas caldaia

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, mi sapere indicare se sussista l'obbligo di installazione di manometro sulla linea di adduzione gas all'interno del locale centrale termica (prima dell'ingresso in caldaia). Personalmente ho sempre effettuato la suddetta installazione solo in impianti alimentati oltre la 7° specie.

Grazie
RV
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Obbligo manometro su linea gas caldaia

Messaggio da Tom Bishop »

Da quello che ricordo non esiste alcun obbligo. Io lo prevedo comunque così da poter verificare rapidamente la pressione sia a fermo che in funzione.
Tom Bishop
Francesco Cova
Messaggi: 33
Iscritto il: dom giu 12, 2016 00:34
Contatta:

Re: Obbligo manometro su linea gas caldaia

Messaggio da Francesco Cova »

Concordo anch' io con Tom,
probabilmente in qualche vecchia UNI tipo la 8042 si indicava la presenza del manometro o comunque di un punto un cui fosse possibile verificare la pressione.

Comunque anche io ti consiglio di prevederlo in ogni caso
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Obbligo manometro su linea gas caldaia

Messaggio da Kalz »

confermo quanto detto da Cova infatti era contemplato nella UNI 8042 relativo alle rampe e linee gas per alimentazione dei bruciatori, dovrebbe essere contemplato anche nella uni sostituiva della 8042 cioè la UNI EN 676 se non ricordo male il numero....
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Obbligo manometro su linea gas caldaia

Messaggio da VALDA80 »

Confermo UNI EN 676