UTA locale inusuale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingsemino
Messaggi: 49
Iscritto il: dom apr 29, 2012 13:44

UTA locale inusuale

Messaggio da ingsemino »

Buongiorno a tutto il Forum.
ho bisogno di avere un parere da chi a più esperienza sul campo, quindi ringrazio anticipatamente chi mi dedica il proprio tempo e la propria conoscenza.

Devo dimensionare l'impianto di climatizzazione di un ambiente con specifiche esigenze
produttive, tale ambiente deve essere mantenuto a 16°C 70% umidità, durante l'estate
con temperatura esterna di 35°C 50%.
Inoltre decido di usare un pò di ricircilo per risparmiare sulla potenza frigorifera
Mi calcolo i mie bravi carichi estivi latente e sensibile per calcolarmi la retta di carico.
Inizio a fare un pò di calcoli e se rispetto tale retta
la temperatura di immissione è 9.4°C.
Ma se la batteria fredda abbinata con la pdc mi lavora a 7/12 che soluzione posso adottare ?

allego due calcoli che ho fatto prima di scoprire che EC721 li faceva :D
portata [%] T [°C]UR x [g/kg] h [kJ/kg] v [m3/kg] Tbu [°C] Trug [°C]
Aria esterna 30% 35,0 50% 17,8 80,8 0,90 26,1 23,1
Aria ambiente 16,0 70% 7,9 36,0 0,83 12,8 10,5

Portata aria totale 2.023 m3/h
Retta esercizio Ps 4,6[kW] Pt 6,1 [kW] 0,75

Miscela ambiente - esterno T [°C] x [g/kg] h [kJ/kg]
21,7 10,9 49,4
Potenza
Raffreddamento estivo T [°C] x [g/kg] h [kJ/kg] v [m3/kg] [kW]
T rugiada bat. [°C] 8,0 9,4 7,0 27,0 0,81 15,6 0,9
Fattore bypass BF 0,10

Mi verrebbe voglia di raffreddare fino a 12° e poi effettuare un riscaldamento sensibile in modo da incrociare orizzontalmente la retta di carico nel punto ambiente, ammesso che si possano incrociare.

Quindi la domanda è se come limite fisico della batteria di raffreddamento di un sistema idronico è il 7/12 non posso raffreddare oltre i 12°C?
e se voglio andare al di sotto come devo fare ?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UTA locale inusuale

Messaggio da Tom Bishop »

ingsemino ha scritto: e se voglio andare al di sotto come devo fare ?
L'acqua di alimentazione della batteria deve essere più bassa di 7°C. È possibile, ma devi usare miscela acqua glicole per evitare problemi sull'evaporatore.
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6241
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: UTA locale inusuale

Messaggio da Ronin »

Di solito si monta una seconda batteria di raffreddamento, alimentata da un ciclo frigo più spinto (ad acqua glicolata come dice tom o a scambio diretto con il gas), così non si penalizza l'efficienza globale.
ingsemino
Messaggi: 49
Iscritto il: dom apr 29, 2012 13:44

Re: UTA locale inusuale

Messaggio da ingsemino »

Grazie mille !
Pensavo che ci fosse un limite sull'utilizzo
Rispondi