isolamento canali

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 1112
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

isolamento canali

Messaggio da christian619 » mar mar 29, 2016 19:12

Ho sempre qualche dubbio sull'isolamento dei canali.

ESEMPIO:
Impianto di sola ventilazione

Ripresa dall'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato
Immissione in ambiente: canale in controsoffitto
Estrazione dall'ambiente: canale in controsoffitto
Espulsione all'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato

Ho sempre saputo che la "ripresa dall'esterno" va coibentata e "l'immissione in ambiente" anche. E' sempre così?

Ovvio che se il canale è all'esterno va coibentato ma se è in un controsoffitto?

SuperP
Messaggi: 9376
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: isolamento canali

Messaggio da SuperP » mer mar 30, 2016 08:04

Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato

christian619
Messaggi: 1112
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: isolamento canali

Messaggio da christian619 » mer mar 30, 2016 19:32

Nella VMC residenziali effettivamente li ho visti così.....


Cito il manuale del temotecnico Rossi:

1) canali di mandata a valle del recuperatore: coibentati
2) canali di ripresa fino al recuperatore: no se transitano in locali riscaldati
3) canali a monte del recuperatore: coibentati

L'1 tu l'escludi ?
Per il 2 se passano in controsoffitti come ci comportiamo?

SuperP
Messaggi: 9376
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: isolamento canali

Messaggio da SuperP » gio mar 31, 2016 08:21

Quel che conta è aumentare l'efficienza del recuperatore.
SE hai pochi vol/h (residenziale 0.5) e non hai post riscaldo/raffreddo, non isolo le mandate.
Diversamente ha senso.

Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1580
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: isolamento canali

Messaggio da Manofthemoon » gio mar 31, 2016 08:47

SuperP ha scritto:Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
mi spieghi che senso ha isolare l'espulsione?

soloalfa
Messaggi: 1179
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: isolamento canali

Messaggio da soloalfa » gio mar 31, 2016 09:18

PAE isolata se la macchina è all'interno quindi rischio condensa
RIPRESA non isolata se non c'è recuperatore. se invece c'è recuperatore si a meno che siano canali a vista.
MANDATA d'obbligo
EXP inutile
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !

SuperP
Messaggi: 9376
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: isolamento canali

Messaggio da SuperP » gio mar 31, 2016 09:20

Manofthemoon ha scritto:
SuperP ha scritto:Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
mi spieghi che senso ha isolare l'espulsione?
aumenti l'efficienza del sistema di ventilazione. se non isoli, l'espulsione fredda viene "riscaldata" dall'aria ambiente.

Negli edifiici in cui si cerca sempre il massimo di tutto, si fa. Poi, non cambia la vita, ma non parliamo di efficienza di recuperatore di 90% allora.. già tanto se reale è 75, se poi non isoliamo presa ed espulsione, si abbassa ulteriormente

Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1580
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: isolamento canali

Messaggio da Manofthemoon » gio mar 31, 2016 09:33

bhè la presa aria esterna è assolutamente sempre da isolare, per il rischio condensa...

Abser
Messaggi: 427
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: isolamento canali

Messaggio da Abser » gio mar 31, 2016 12:00

se il recuperatore è ad altissima efficienza l'espulsione ha praticamente la stessa temperatura delle presa esterna e quindi va isolata per ridurre lo scambio di calore con l'ambiente riscaldato e per evitare la condensa

HUGO
Messaggi: 970
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: isolamento canali

Messaggio da HUGO » gio mar 31, 2016 12:25

Mettiamola così: non è da isolare solo la tubazione di espulsione a valle del recuperatore (cioè quello che ha già scambiato)
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !

Rispondi