VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Collegamento cavo giallo-verde giunzioni flangiate impianti

Messaggio da VALDA80 »

Buongiorno pongo un quesito relativamente ad una situazione che ho frequentemente riscontrato all'interno di centrali termiche e centrali vapore, della quale non sono riuscito a dare ne una motivazione tecnica e ne tanto meno normativa. Nello specifico ho riscontrato che le giunzioni di molti impianti termici, specie di grandi dimensioni (ed anche di impianti vapore), effettuate con flange, sono corredate di cavo giallo-verde o treccia nuda di rame, atta a creare un collegamento tra le due flange. Personalmente ritengo che il suddetto collegamento, risulti del tutto superfluo, poichè l'eventuale continuità elettrica è comunque garantita dall'accoppiamento meccanico mediante bulloni. Parlandone con dei colleghi, mi è stata sollevata la questione della guarnizione tra le flange che a loro detta fungerebbe da isolamento elettrico. Ho sempre ribattuto che detta situazione, risulta senz'altro compensata dal collegamento ferro-ferro dei bulloni di serraggio, i quali sia per numero che per caratteristiche del materiale creano comunque una continuità elettrica. Vi chiedo pertanto se ritenete il mio ragionamento corretto, oppure se il collegamento elettrico risulti comunque obbligatorio e nel caso, sulla base di quale riferimento normativo.

Grazie
RV
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7900
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Collegamento cavo giallo-verde giunzioni flangiate impianti

Messaggio da NoNickName »

Il bullone è di acciaio, non di rame, e spesso la testa e il dado poggiano su una superficie verniciata. Questo giustificherebbe l'apposizione del cavetto.
Tuttavia il giallo verde secondo me non ci deve essere, non tanto per questo motivo che tu descrivi, quanto perchè una corrente di corto circuito verso terra non deve passare da una tubazione. Anzi, mettere in conduzione un tubo in presenza di corto verso terra può presentare aspetti di pericolosità addirittura maggiori, nel caso di contatto accidentale.
Caso classico, le antine di lamiera dei quadri elettrici, sulle quali non siano stati apposti dispositivi elettrici.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Collegamento cavo giallo-verde giunzioni flangiate impianti

Messaggio da Tom Bishop »

Il riferimento normativo è la CEI64/8. Vanno collegate in equipotenziale in quanto masse estranee. Sul fatto che i bulloni possano assicurare la continuità non saprei. Certo nel gaso di giunti non metallici il collegamento ci vuole.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7900
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Collegamento cavo giallo-verde giunzioni flangiate impianti

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto:Il riferimento normativo è la CEI64/8. Vanno collegate in equipotenziale in quanto masse estranee. Sul fatto che i bulloni possano assicurare la continuità non saprei. Certo nel gaso di giunti non metallici il collegamento ci vuole.
Le masse estranee vanno collegate in equipotenziale, certamente. Da qui a dire che tutte le tubazioni sono masse estranee, ce ne corre.
Quoto da: http://www.elettronews.com/che-cosa-dev ... o-a-terra/
È più che sufficiente un collegamento fatto bene a collettore del riscaldamento, tubo gas e tubo acqua di entrata. Possiamo dire che i cavallotti sulle giunzioni dei tubi, non servono a un tubo. Come abbiamo visto, la massa estranea deve provenire dall’esterno dell’impianto di terra e, per ridurre il rischio di elettrocuzione, è sufficiente il collegamento all’impianto di terra stesso
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Collegamento cavo giallo-verde giunzioni flangiate impianti

Messaggio da Terminus »

NoNickName ha scritto: Le masse estranee vanno collegate in equipotenziale, certamente. Da qui a dire che tutte le tubazioni sono masse estranee, ce ne corre.
Concordo. Le masse estranee sono quelle che possono immettere sovratensioni dall'esterno; se metto a terra le tubazioni all'ingresso sono a posto.
Oltretutto non sarà una massa il tratto di tubazione ove è presente un'apparecchiatura in doppio isolamento.