SCARICO CONDENSA CALDAIA A CONDENSAZIONE
Moderatore: Edilclima
SCARICO CONDENSA CALDAIA A CONDENSAZIONE
Ciao a tutti, volevo sapere se nel caso di installazione di una caldaia a condensazione è obbligatorio realizzare uno scarico condensa alla base del condotto fumario o se si può far scaricare la condensa direttamente nella caldaia (soluzione che mi ha consigliato il tecnico fornitore della caldaia).
Re: SCARICO CONDENSA CALDAIA A CONDENSAZIONE
Se lo prevede il costruttore della caldaia....
Se alimentazione a gas >35kW, vedi la UNI 11528.
Se alimentazione a gas >35kW, vedi la UNI 11528.
Re: SCARICO CONDENSA CALDAIA A CONDENSAZIONE
La caldaia è da 15 kW quindi non ricade in UNI 11528. Il produttore (Weishau**) consiglia tale soluzione. dice che la condensa in realtà non entra in caldaia ma viene solo scaricata ettraverso il mantello... (non ho capito bene, non mi ha fatto vedere lo spaccato). Mi era sorto il dubbio in quanto mi era stato detto da un collega che era vietato, ma non sapeva il riferimento normativo...
Re: SCARICO CONDENSA CALDAIA A CONDENSAZIONE
se ammesso dal costruttore dell'apparecchio si può, anche se personalmente nel 99% dei casi faccio scaricare tutto separatamente.