dl 28/11 seconde case in ombra

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2284
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

dl 28/11 seconde case in ombra

Messaggio da christian619 »

Un cliente mi supplica di fargli un'asseverazione di non applicabilità del DL28/11.
Dal punto di vista formale ci rientra (in termini di date della richiesta del PDC e in termine di tipo intervento) ma effettivamente ha
una casa in penombra usata come seconda casa.

Tecnicamente ed economicamente non è conveniente il fotovoltaico e neanche l'integrazione risc + acs con rinnovabili...

Che voi sappiate esiste una deroga?
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: dl 28/11 seconde case in ombra

Messaggio da Ronin »

se puoi dimostrare tecnicamente l'ombreggiamento elevato, io direi che una dichiarazione di impossibilità tecnica ci sta tutta, almeno per la quota elettrica.
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: dl 28/11 seconde case in ombra

Messaggio da girondone »

puoi anhce omettere abbattendo di no ricordo quanto l epi in altro modo mi pare
dovrei rileggere il decreto 28
cri_15
Messaggi: 897
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: dl 28/11 seconde case in ombra

Messaggio da cri_15 »

è tirata per i capelli; rinnovabile non è solo solare...come dice ronin, sulla quota elettrica probbilmente hai più possibilità, su quella termica non credo che abbia via di scampo
christian619
Messaggi: 2284
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: dl 28/11 seconde case in ombra

Messaggio da christian619 »

Grazie a girondone....
Ragionando potrei:
- dimostrare l'impossibilità tecnica del fotovoltaico -> via l'elettrico
- appellarmi alla deroga della regione piemonte che prevede per consumi < a 65 l/gg - > niente integrazione con rinnovabile par ACS
- caldaia + termosifoni + stufa a pellet non collegata all'impianto per il riscaldamento
- potenzio l'isolamento in modo da ridurre l'EPI come suggerito da girondone

Ci sto...?
Assevero ? :oops: :cry:
In Regione mi dicono che il non rispetto del dl28/11 è penale -> :oops: :shock: non assevero...

Assevero o non assevero... questo è il problema.... per 1.000 €? Ci dormo su :D :D scusate l'ironia...
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: dl 28/11 seconde case in ombra

Messaggio da Ronin »

stufa a pellet e boiler a pompa di calore per ACS. e puoi russare sonoramente :mrgreen: