Buongiorno,
vorrei delucidazioni su come collegare i seguenti componenti ad un bollitore.
1 Termocamino Carinci evolution 200 OPPURE evolution system (qui vorrei una mano a capire se con il bollitore mi serve necessariamente il gruppo scambiatori).
1 sistema Kloben Sistema NRG PRO 650 litri con 3 collettori SKY CPC 58 (mi deve anche fare da integrazione al riscaldamento) OPPURE un sonnenkraft comfort e 800 con pannelli SKR500 piani.
1 caldaia a GAS GPL(al momento non sono servito da metano).
Premetto che dovrò anche effettuare la coibentazione con cappotto.....
Vorrei gentilmente consigli su cosa usare tra questi componenti ed anche come installarli vi allego 2 immagini di collegamenti....
Grazie
Bollitore, termocamino, caldaia a gas e collettori solari
Moderatore: Edilclima
Re: Bollitore, termocamino, caldaia a gas e collettori solari
Caleffi ha un regolatore per biomassa che ti permette di fare tutto ciò. Attenzione alla somma delle potenze tra caldaia e termocamino per l'ispes, vedi discussioni tempo fa.asus80 ha scritto:Vorrei gentilmente consigli su cosa usare tra questi componenti ed anche come installarli vi allego 2 immagini di collegamenti....
Grazie
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Bollitore, termocamino, caldaia a gas e collettori solari
e chiama un progettista
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Bollitore, termocamino, caldaia a gas e collettori solari
Ciao,
ho alcuni dubbi:
1) non si capisce se per bollitore intendi un accumulo di ACS oppure un puffer di acqua tecnica
2) vedo che alcuni termocamini Carinci hanno il kit con scambiatore a piastre per il collegamento tra il primario a vaso aperto ed il secondario a vaso chiuso: con questo dispositivo avresti già lo scambiatore richiesto dall’Inail per evitare la somma delle potenze. Chiedi conferma a Carinci
3) se invece vai su un puffer multiserpentino (senza usare il kit scambiatori), guarda questa discussione: il problema se serva o no la pratica Inail è ancora aperto, purtroppo permangono ancora dubbi, meglio verificare con l’ufficio Inail locale: viewtopic.php?f=2&t=20925&p=133666#p133666
4) la centralina di cui parla superP è questa: http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 146.02.pdf
5) se non sei un progettista, cercane uno perché non è un impianto banale
Ciao
R.
ho alcuni dubbi:
1) non si capisce se per bollitore intendi un accumulo di ACS oppure un puffer di acqua tecnica
2) vedo che alcuni termocamini Carinci hanno il kit con scambiatore a piastre per il collegamento tra il primario a vaso aperto ed il secondario a vaso chiuso: con questo dispositivo avresti già lo scambiatore richiesto dall’Inail per evitare la somma delle potenze. Chiedi conferma a Carinci
3) se invece vai su un puffer multiserpentino (senza usare il kit scambiatori), guarda questa discussione: il problema se serva o no la pratica Inail è ancora aperto, purtroppo permangono ancora dubbi, meglio verificare con l’ufficio Inail locale: viewtopic.php?f=2&t=20925&p=133666#p133666
4) la centralina di cui parla superP è questa: http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 146.02.pdf
5) se non sei un progettista, cercane uno perché non è un impianto banale
Ciao
R.
Re: Bollitore, termocamino, caldaia a gas e collettori solari
Grazie a tutti per le risposte.
Pensavo fosse più semplice chiamerò sicuramente un progettista.
Saluti.