DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da mizu »

Ciao a tutti,
sto redigendo una pratica INAIL per una centrale termica.
Vi chiedo se è possibile dividere il contributo di espansione dell'acqua su due vasi di cui uno posto in centrale entro 1 m dal generatore ed un secondo vaso posizionato in sotto-centrale.
Il primo vaso sarebbe calcolato considerando il volume di liquido del circuito primario fino alle prime valvole intercettazione. Il secondo considerando il volume di acqua da quest'ultime intercettazioni per il resto dell'impianto che sviluppa a valle di tali intercettazioni.

Se non fosse così dovrei considerare un unico vaso di espansione calcolato per l'intero volume del circuito servito e installato entro 1 m dal generatore termico.

Che ne dite ?

Grazie
Tony27
Messaggi: 40
Iscritto il: gio nov 27, 2014 09:31

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da Tony27 »

Sì è possibile.
Tieni comunque presente che non è richiesto che il vaso di espansione sia installato entro 1 metro ma è sufficiente non sia intercettabile rispetto al generatore.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da arien »

Quanto scritto da Tony27 non è corretto.

Il vaso di espansione deve essere installato entro 1 m dal generatore.

riporto quanto previsto in raccolta R

Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono essere installati sulla tubazione di mandata del
generatore entro una distanza, all’esterno del mantello, non superiore ad 1 metro


Il vaso di espansione deve essere calcolato per l'intero volume dell'impianto
Tony27
Messaggi: 40
Iscritto il: gio nov 27, 2014 09:31

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da Tony27 »

Buongiorno Arien,

Io non l'ho mai interpretata in questo modo perché il Vaso di Espansione non l'ho mai ritenuto un dispositivo di sicurezza, controllo o protezione ma un sistema di espansione.
marcello60
Messaggi: 2724
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da marcello60 »

Anche se sulla R2009 c'è scritto così, credo che ciò sia riferito agli altri dispositivi (protezione, controllo e sicurezza) e non al vaso di espansione, o almeno io l'ho sempre interpretato così. Personalmente non ho mai avuto contestazioni da Inail in presenza di VEC il cui tubo di collegamento è derivato oltre 1 m di distanza dalla mandata del generatore.

Anche la stessa Caleffi mostra ad esempio un tipico schema con il VEC installato sul ritorno (mentre la frase sopra riportata si riferisce al tubo di mandata).
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 079_it.pdf
girondone
Messaggi: 12820
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da girondone »

esatto
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da Abser »

Tutto quanto detto è sommamente condivisibile solo che è la stessa INAIL a creare ulteriore confusione perché nel capitolo R3F relativo ai generatori modulari al punto 2.2 specifica che anche il vaso d'espansione deve essere installato sulla mandata. E' una prescrizione senza senso quando i generatori modulari hanno un circuito primario che si chiude su un equilibratore o su uno scambiatore e quindi per la natura stessa della funzione del vaso d'espansione esso può essere posizionato anche sul ritorno fermo restando che non via siano intercettazioni.
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da rickyguicks »

Ciao,
sempre nel punto 2.2 Cap. R3F la Raccolta R dice "...sempreché la temperatura e la pressione raggiunta nei singoli moduli non superi i rispettivi valori di targa". Il vaso di espansione a membrana è costruito secondo la norma costruttiva EN 13831, la quale prescrive il funzionamento fino al 70°C. Il vaso deve essere pertanto installato secondo le istruzioni del fornitore, sul ritorno e con accorgimenti tecnici tali da garantire che non si superino i 70°C sulla membrana al fine di garantire la piena funzionalità del vaso stesso.
Nel capitolo R3B dice anche:
3.2 La capacità del o dei vasi di espansione, deve consentire la completa dilatazione dell'acqua senza che la pressione del vaso stesso superi la pressione di progetto. Detta capacità viene valutata in base alla capacità complessiva dell'impianto quale risulta dal progetto.
3.3 Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può essere ripartito su più vasi dello stesso tipo.
Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi.
3.4 Un vaso autonomo non intercettabile deve essere comunque previsto a servizio di ogni generatore.
R.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da arien »

Per esperienza alcuni uffici INAIL interpretano alla lettera la raccolta R e quindi VES su mandata. Resta indubbio che tale dispositivo debba essere installato entro 1 m dal mantello del generatore.

Ribadisco che il vaso espansione, quello a servizio del generatore ed entro 1 m dallo stesso, deve essere calcolato per l'intero volume dell'impianto o circuito indipendente (per indipendente si intende un circuito chiuso nella sua interezza e non intercettabile).
mat
Messaggi: 3185
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da mat »

arien ha scritto:Ribadisco che il vaso espansione, quello a servizio del generatore ed entro 1 m dallo stesso, deve essere calcolato per l'intero volume dell'impianto o circuito indipendente
Non sono affatto d'accordo: a parte che non avrebbe alcun senso fisico, la raccolta R al punto 3.3 appena citato da ricky dice esattamente il contrario. Sempre fatto così e sempre accettato dall'Inail.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da arkanoid »

Il vaso sul generatore è dimensionato per il contenuto del generatore e non intercettabile rispetto allo stesso. Il vaso sull'impianto è dimensionato per li contenuto dell'impianto e non intercettabile rispetto allo stesso. Procedura abbastanza standard.
Tipocamente sul generatore c'è il rtonchetto inail con attacco al VE generatore, e sul collettore di ritorno impianto è attaccato, senza valvole, il VE impianto.
redigere redigere redigere
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Messaggio da arien »

mat ha scritto:
arien ha scritto:Ribadisco che il vaso espansione, quello a servizio del generatore ed entro 1 m dallo stesso, deve essere calcolato per l'intero volume dell'impianto o circuito indipendente
Non sono affatto d'accordo: a parte che non avrebbe alcun senso fisico, la raccolta R al punto 3.3 appena citato da ricky dice esattamente il contrario. Sempre fatto così e sempre accettato dall'Inail.

Ciao Mat,
scusami non mi è chiaro cosa intendi e a cosa tu ti riferisca.
Rispondi