UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da Tom Bishop »

Non so voi, ma io non riesco mai a far tornare le verifiche estive. Il fatto che la UNI11300-3 obblighi al funzionamento continuo e prenda in considerazione le temperature esterne medie mensili fa si che qualsiasi impianto di raffrescamento dimensionato sulla potenza calcolata con il metodo Carrier risulti sovradimensionato con fattori di carico di 0,....
Per avere una verifica positiva devo agire sul fattore correttivo dell'energia utile aumentando il fabbisogno.
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da SuperP »

Già. Le TS parte 3 si sa che sono sbagliate.. e se poi ci metti un bel recuperatore...
Lo sanno tutti, compreso all'UNI.
Ma non importa a nessuno, tranne che a noi.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da Tom Bishop »

Vedo che l'argomento riscuote notevole successo, mi viene da pensare che solo io ho di questi problemi... :roll:
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 12824
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da girondone »

mai usato la 3 per fortuna
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da Tom Bishop »

girondone ha scritto:mai usato la 3 per fortuna
E come le fai le verifiche secondo il DM 260615?
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 12824
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da girondone »

non le faccio sono in liguria
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da Mimmo_510859D »

Tom Bishop ha scritto:
girondone ha scritto:mai usato la 3 per fortuna
E come le fai le verifiche secondo il DM 260615?
Un obbrobrio che è rimasto tal quale dal 25 marzo 2010, e dicasi DUEMILADIECI per Zio, merita di essere ignorata di sana pianta.
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da simcat »

Tom Bishop ha scritto:Vedo che l'argomento riscuote notevole successo, mi viene da pensare che solo io ho di questi problemi... :roll:
Personalmente mi sono un po' stancato di parlare di questo, ormai mi sono rassegnato e basta.
Ultima modifica di simcat il mer gen 20, 2016 09:04, modificato 1 volta in totale.
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da simcat »

Tom Bishop ha scritto:Non so voi, ma io non riesco mai a far tornare le verifiche estive. Il fatto che la UNI11300-3 obblighi al funzionamento continuo e prenda in considerazione le temperature esterne medie mensili fa si che qualsiasi impianto di raffrescamento dimensionato sulla potenza calcolata con il metodo Carrier risulti sovradimensionato con fattori di carico di 0,....
Per avere una verifica positiva devo agire sul fattore correttivo dell'energia utile aumentando il fabbisogno.
O su altri fattori a tuo piacimento per avere un risultato decente.... sì ti confermo che è così.....
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie

Messaggio da arkanoid »

simcat ha scritto:
Tom Bishop ha scritto:Vedo che l'argomento riscuote notevole successo, mi viene da pensare che solo io ho di questi problemi... :roll:
Personalmente mi sono un po' stancato di parlare di questo, ormai mi sono rassegnato e basta.
Idem. Tanto si rosica e basta.
redigere redigere redigere
Rispondi