Calcolo banda proporzionale valvola termostatica

Messaggio da Freddoestate »

come si calcola quella reale?
dalle shede tecniche ci sono le curve a 1K 1,5K 2K con i relativi kv
ma con il kv reale (pressione esistente e portata di progetto) qual'è la banda proporzionale
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica

Messaggio da redHat »

Sará l'intersezione dei valori reali riportati sul diagramma del Costruttore.
Il problema semmai é come misuro dP e portata attraversante la valvola?
Problema non semplice, molto piú facile misurare la banda differenziale risultante.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica

Messaggio da SERGIARA »

La banda proporzionale la imposti tu in fase di progettazione, scegliendo il dP (solitamente 100 mbar) che vuoi avere sulla valvola, in corrispondenza della portata di progetto.
Il punto corrispondente alle due coordinate deve stare sulle curva (o immediatamente a sinistra) della curva 1K (se vuoi avere una BP reale = 1).
In tutte la altre condizioni di funzionamento ovviamente la BP sarà inferiore.
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica

Messaggio da redHat »

Questa é la teoria.
La pratica é che il dP (e quindi anche la portata) effettivo di ogni singolo radiatore varia non solo in funzione dell'azione della valvola termostatica ma anche in funzione della posizione del radiatore nel circuito.
Certo in fase di progettazione assumi valori standard, ma solo in fase di collaudo ti rendi conto di quanto devi correggere le tarature (prestazioni pompa o bilanciamenti) per garantire le prestazioni di progetto. E come lo fai? Misurando le temperature del radiatore non certo misurando il suo dP.
Ecco quindi che anche la stessa BP la regoli verificando e regolando in prima approssimazione il salto termico del radiatore a testina termostatica completamente aperta (tacca 5) e in secondo luogo verificando l'oscillazione della temperatura ambiente che si ha tra la chiusura e la successiva apertura della mandata del radiatore.
Non esiste altra possibilitá per riscontrare la BP reale, non la calcoli con il dP ma la misuri con il dT del radiatore.
Giusto per avere un idea se il dT del radiatore a testina termostatica completamente aperta (tacca 5) é di almeno 20'C molto probabilmente avrai una BP non superiore a 1K. In caso di dT inferiori avrai BP (k) maggiori, misurare il dP (come?) non potrebbe che confermare questa relazione. Per abbassare l'escursione K della temperatura ambiente devi eventualmente agire sul Kv della valvola per ridurre l'extraflusso che conduce ad un aumento della BP, ovvero (in termini più semplici) ad un aumento della oscillazione (errore) della temperatura ambiente rispetto al valore regolato sulla testina termostatica.
La valvola influenza notevolmente la precisione della testina termostatica. E' una questione di "autorità".
Un errore diffuso è quello di installare testine elettroniche (massima sensibilità e assenza di inerzia termica) su valvolacce sprovviste di regolazione del Kv (inevitabili abbondanti extraflussi anche del 300% rispetto alla portata massima necessaria al radiatore) dove poi ci si lamenta della precisione o pendolazione della regolazione dando la colpa alla testina elettronica. :lol:
Prevedere un extraflusso a volte è necessario per prevenire problemi di sporcamento dell'otturatore, ma è accettabile finchè risulta dell'ordine del max. 25-30%, dopo è necessario intervenire sul problema (filtri, pompe, bilanciamento, ecc..).
Ultima modifica di redHat il ven gen 29, 2016 18:37, modificato 1 volta in totale.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica

Messaggio da SERGIARA »

Molto interessante, confesso che non ho mai fatto un collaudo di questo tip.
redHat ha scritto: in secondo luogo verificando l'oscillazione della temperatura ambiente che si ha tra la chiusura e la successiva apertura della mandata del radiatore.
Questo lo puoi fare se hai le testine elettroniche ?
redHat ha scritto:devi eventualmente agire sul Kv della valvola per ridurre l'extraflusso

Intendi la preregolazione ?
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Calcolo banda proporzionale valvola termostatica

Messaggio da redHat »

SERGIARA ha scritto:Molto interessante, confesso che non ho mai fatto un collaudo di questo tip.
redHat ha scritto: in secondo luogo verificando l'oscillazione della temperatura ambiente che si ha tra la chiusura e la successiva apertura della mandata del radiatore.
Questo lo puoi fare se hai le testine elettroniche ?
redHat ha scritto:devi eventualmente agire sul Kv della valvola per ridurre l'extraflusso

Intendi la preregolazione ?
1. Certo, lo puoi fare su qualsiasi tipo di regolazione.
Verificare la BP (es. 1K) non significa altro che verificare l'oscillazione della temperatura ambiente (es. 1'C) rispetto al valore tarato sulla testina termostatica (es.20'C) in corrispondenza della completa chiusura (es.21'C) e in corrispondenza della completa apertura della valvola (es.19'C).
Non é necessario osservare la posizione dell'otturatore dato che se la testina (valvola) apre o chiude me ne accorgo dal risultato, ovvero se il radiatore cede o meno calore, oppure, con un certo sfasamento di tempo, se aumenta o diminuisce la temperatura ambiente.
Unico problema è dovuto al fatto che, trattandosi di un sistema ad alta inerzia, per rilevare l'oscillazione della temperatura ambiente (ovvero il valore della BP) è necessaria l'attesa da 1 a 3 ore in funzione della massa e dell'isolamento termico delle strutture dell'ambiente regolato, pertanto l'oscillazione della BP la puoi vedere solo lasciando in registrazione per almeno 1/2 giornata un data logger della temperatura ambiente.
Come detto si può rilevare che l'ampiezza della BP sará maggiore o minore soprattutto in funzione dell'extraflusso del radiatore (valore di preregolazione del Kv) e in misura più modesta é influenzata anche dalla velocitá di risposta (inerzia) della testina (circa 20 secondi quelle elettroniche e circa 20 minuti quelle meccaniche) dato che si tratta di valori di molto inferiori rispetto all'inerzia dell'ambiente regolato.
Volendo fare un paragone idraulico approssimativo é come regolare il livello di un serbatoio le cui dimensioni dipendono dall'inerzia dell'ambiente, la velocitá di chiusura del rubinetto dall'inerzia della testina, la dimensione del tubo di carico dall'extraflusso (preregolazione del Kv) e la dimensione del tubo di scarico dal fabbisogno termico dell'ambiente.

2. Esatto. La preregolazione non é altro che una limitazione della massima apertura (portata) della valvola, il suo scopo é quello di limitare gli extraflussi non solo per migliorare la BP (ovvero la precisione della testina termostatica), ma soprattutto per ridurre la portata complessiva dell'impianto, ridurre i consumi elettrici, adattarsi meglio al campo di lavoro della pompa (riducendo i problemi di rumorositá) nonché ridurre i tempi di messa a regime con partenza da freddo al mattino. La preregolazione è fondamentale non solo per il buon funzionamento della valvola ma addirittura dell'intero impianto, purtroppo le UNI EN 215 non ne fanno il minimo cenno, speriamo nella prossima revisione.
Rispondi