biomassa senza puffer?

Messaggio da luca70 »

Buonasera a voi.
Impianto verniciatura a tutt'aria esterna, batteria ad acqua calda sull'immissione.

Generatore a biomassa ( pellet ) di potenza utile circa 40÷42 KW, fatta INAIL.
La termoventilante in immissione mantiene in decisa sovra pressione il locale verniciatura della falegnameria contro l'ingresso di pulviscolo dalla lavorazione. portata aria nominale immissione massima 17.000 mc/h, potenza nominale batteria 174 kW ( acqua 80-70). temperatura desiderata interna cabina: 20°C Portata in estrazione : misurata circa 13000 mc/h
La mandata può essere comandata in parzializzazione con serranda, secondo il proprietario regolata a posizione 20%, in realtà la portata è tale da compensare quasi del tutto l'estrazione,quindi 13.000 mc/h.
L'utente si lamenta che l'aria in mandata è fredda! "Logico", mi direte voi: la caldaia è oltremodo piccola!.
Il generatore viene avviato anticipatamente rispetto alla T V. raggiunge la temperatura di set point a 75°C, poi logicamente all'avvio la temperatura scende bruscamente fino ad un punto in cui si apre il mantenimento della temperatura del ritorno ( 55°C) facendo mancare potenza, portata e temperatura alla batteria della T V.

Adesso la richiesta del vostro parere.

Secondo il tecnico d'assistenza ( a cui il cliente crede in maniera completa ), è necessario installare un puffer da 1500 litri per risolvere il problema.
Ho cercato di spiegare al cliente il mio pensiero: un puffer da 1500 litri a 75°C, per un impianto che mi riporti acqua in ritorno a 50°C ( quindi grossolanamente potrò prelevare circa 42 kWh ) potrà darmi il vantaggio di un'ora ( forse due ) di funzionamento ottimale, poi tornerei al problema di mancanza di potenza e temperatura bassa. ( per assurdo mi viene detto dal cliente che lo scorso anno con questa caldaia e stesso impianto l'impianto funzionava regolarmente ... mah! )
Un puffer può riuscire a stabilizzare "stabilmente" la temperatura verso l'alto? in casi come questo, dove l'utilizzo ha una potenza almeno "pari" a quella nominale del generatore, serve il puffer? La EN303-5 ( non ho l'ultima versione ) indica l'accumulo per ricevere la dissipazione della potenza "ridondante" oltre la minima gestibile dal generatore e tenendo conto del tempo di combustione prima dello spegnimento. In questo caso io non ho problemi a gestire un minimo, richiedendo sempre il massimo della potenza per tutto il tempo di lavoro della termoventilante, poi si va spegnere completamente.
Che ne pensate?
Grazie.
Luca
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: biomassa senza puffer?

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me con il puffer non risolvi. Per aumentare la T di mandata devi abbassare la portata d'aria o aumentare la potenza del generatore. Comunque fagli mettere il puffer così ti togli dalle scatole il tecnico di cui si fida ciecamente. :twisted:
Tom Bishop
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: biomassa senza puffer?

Messaggio da rickyguicks »

luca70 ha scritto:La EN303-5 ( non ho l'ultima versione ) indica l'accumulo per ricevere la dissipazione della potenza "ridondante" oltre la minima gestibile dal generatore e tenendo conto del tempo di combustione prima dello spegnimento.
Ciao,
vorrei fare un paio di precisazioni:
- la formula per il dimensionamento del puffer presente sulla EN 303-5:2012 si riferisce alle caldaie a caricamento manuale (ciocchi di legna) e non a quelle automatioche (pellet, cippato) come quella che invece stai trattando tu
- la stessa formula tiene in conto del periodo di combustione Tb (quello che chiami tu tempo di combustione): è il tempo impiegato dalla caldaia per bruciare la carica totale di legna alla potenza nominale (valore dichiarato dal costruttore), non è il tempo di esaurimento della carica che ancora sta bruciando
Prova a vedere se questa formula può esserti utile per calcolare l'accumulo col pellet:
http://www.tfz.bayern.de/mam/cms08/fest ... nlagen.pdf
R.
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: biomassa senza puffer?

Messaggio da luca70 »

Grazie delle risposte.
Ma secondo voi il puffer in queste condizioni ha una utilità per elevare la temperatura del fluido anche in impianto "sottopotenza"?
Luca
giotisi
Messaggi: 4184
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: biomassa senza puffer?

Messaggio da giotisi »

Un puffer non alza un bel niente, come già sai, ma si limita ad 'allargare' il tempo di funzionamento, per cui, al massimo, ti consente di far lavorare la caldaia H24.