d.lgs. 192/05 - allegato I - pto 11 comma b: massa superficiale parete verticale opaca (senza intonaco) in zone A, B, C, D > 230 kg/mq
in alternativa è necessaria certificazione dell'equivalenza tra soluzioni tradizionali e materiale innovativo con massa < 230 kg/mq
ho sentito pareri discordanti relativamente al gas-beton:
secondo RDB è idoneo e adducono certificato di parete gas-beton sp.>24cm con sfasamento 1.89rad e ritardo 7.22h
secondo alcuni colleghi non è idoneo: i loro software segnalano errore e non consentono il calcolo
grazie della vostra gentile opinione
massa superficiale gasbeton
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: lun dic 11, 2006 10:11
massa superficiale gasbeton
Paolo Silvio