Elettrovalvola gas e DICO
Moderatore: Edilclima
Elettrovalvola gas e DICO
La rimozione di una elettrovalvola NC su un linea di gas metano al servizio di una caldaia di potenza minore di 35 kW comporta l'emissione di una nuova dichiarazione di conformità oppure è possibile una semplice lettera ad integrazione della DICO precedente? Il lavoro è stato effettuato dalla stessa ditta installatrice.
Re: Elettrovalvola gas e DICO
a mio avviso rientra in manutenzione straordinaria dell'impianto gas p.to 3.29 ex 7129/08-1, pertanto per l'intervento deve essere rilasciata la DICO, con allegate le verifiche richieste per tale tipologia di intervento prescritte nella parte 4 della 7129/08 esempio prova tenuta UNI 11137 prima e dopo l'intervento.