Scarico in facciata si o no?
Moderatore: Edilclima
Scarico in facciata si o no?
Caldaia di unità immobiliare all'ultimo piano di condominio che scarica in CC (non so se CCR)
Posso scaricare a parete? Le ultime versioni delle norme dovrebbero essere queste qui riassunte https://dl.dropboxusercontent.com/u/200 ... 2014_2.pdf ma parla sempre e solo di CCR (dpr 412 aggiornato http://www.normattiva.it/atto/caricaDet ... rentPage=1
Parla di CCR perchè le CC le posso intubare? E se mi spostano la caldia all'esterno su balcone ... obbligo a tetto sempre e cmq?
Posso scaricare a parete? Le ultime versioni delle norme dovrebbero essere queste qui riassunte https://dl.dropboxusercontent.com/u/200 ... 2014_2.pdf ma parla sempre e solo di CCR (dpr 412 aggiornato http://www.normattiva.it/atto/caricaDet ... rentPage=1
Parla di CCR perchè le CC le posso intubare? E se mi spostano la caldia all'esterno su balcone ... obbligo a tetto sempre e cmq?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scarico in facciata si o no?
è la mia prima domanda dopo appunto le ultime due versioni delle leggi ...
non lo so
li specificano CCR
boh
non lo so
li specificano CCR
boh
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Scarico in facciata si o no?
Non so se il motivo sia questo, ma stando alla lettera le CC, non rientrano nella deroga e, ad essere sincero, non mi sembra che ci sia stata una svista dal parte del legislatore, come spessissimo accade.SuperP ha scritto: Parla di CCR perchè le CC le posso intubare?
Credo che la filosofia di tutto 'sto ambaradan di leggi sia quello di imporre la realizzazione di interventi ragionati. Pertanto, lo spostamento di un generatore non può essere fatto così, tanto per.E se mi spostano la caldia all'esterno su balcone ... obbligo a tetto sempre e cmq?
Re: Scarico in facciata si o no?
Io credo invece che sia dovuto alla spinta delle lobbies delle caldiaiette, anche per poter garantire stacchi dal centralizzato o cambio caldaia verso le condenazione (inevitabile da qui in invanti per la direttiva ERP).Mimmo_510859D ha scritto:Credo che la filosofia di tutto 'sto ambaradan di leggi sia quello di imporre la realizzazione di interventi ragionati. Pertanto, lo spostamento di un generatore non può essere fatto così, tanto per.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scarico in facciata si o no?
Secondo le ultime indicazioni se CCR si, ma con condensazione visto ErP, se CC no, a meno che non ci siano vicoli belle arti, asseverazione di un tecnico che attesti l'impossibilità tecnica di scaricare a tetto, esegui la ristrutturazione di impianto e non la semplice sostituzione oppure installi un gruppo ibrido.
Spero di non aver scordato niente.
Spero di non aver scordato niente.
Re: Scarico in facciata si o no?
coincide con il riassunto sopra.. ma si parla di ccr e non di cc solo perchè queste ultime sono intubabili?Marzio ha scritto:Spero di non aver scordato niente.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Scarico in facciata si o no?
Non so. In questo passo della legge non ci trovo tutta 'sta dietrologia. I distacchi dal centralizzato, parallelamente, sono stati bloccati da altre leggi (il D.M. 26/06/2015, poi, ha esplicitamente imposto obbligo di diagnosi nel caso di anche solo un distacco. Carte false a parte). E, poi, se mi dici che devi spostare un caldaietta vuol dire che non hai un impianto centralizzato e, a 22 anni dall'entrate in vigore del 413, non ci dovrebbero essere più scuse tra gli addetti del settore quando si mette mano all'impianto termico. E ritorno: lo spostamento di un caldaia non può essere fatto con la stessa faciloneria dello spostamento, che ne so, di un mobileSuperP ha scritto:Io credo invece che sia dovuto alla spinta delle lobbies delle caldiaiette, anche per poter garantire stacchi dal centralizzato o cambio caldaia verso le condenazione (inevitabile da qui in invanti per la direttiva ERP).Mimmo_510859D ha scritto:Credo che la filosofia di tutto 'sto ambaradan di leggi sia quello di imporre la realizzazione di interventi ragionati. Pertanto, lo spostamento di un generatore non può essere fatto così, tanto per.
Re: Scarico in facciata si o no?
Intubare un CC se però si scollegano tutti, ma il motivo credo che non ci spetti saperlo , ad un incontro ho sentito dire o meglio raccontare che l'errore deriva dal fatto di poter scaricare una caldaia a condensazione essendo dello stesso tipo (tipo C) in una canna con caldaie a camera stagna sempre di tipo C.SuperP ha scritto:coincide con il riassunto sopra.. ma si parla di ccr e non di cc solo perchè queste ultime sono intubabili?Marzio ha scritto:Spero di non aver scordato niente.
Ovviamente non concesso.
Re: Scarico in facciata si o no?
???Marzio ha scritto:Intubare un CC se però si scollegano tutti, ma il motivo credo che non ci spetti saperlo , ad un incontro ho sentito dire o meglio raccontare che l'errore deriva dal fatto di poter scaricare una caldaia a condensazione essendo dello stesso tipo (tipo C) in una canna con caldaie a camera stagna sempre di tipo C.
Ovviamente non concesso.
Le condensazione possono essere anche B e le canne fumarie CC possono scaricare anche fumi delle B
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scarico in facciata si o no?
Personalmente generatori di portata termica inferiore a 35 kW a condensazione a camera aperta non ne ho mai visti, quelle che conosco sono tutte di tipo C13;C33;C43, ecc. di portata termica superiore ne esistono ti tipo B23, ma niente CC, verificherò comunque.SuperP ha scritto:???Marzio ha scritto:Intubare un CC se però si scollegano tutti, ma il motivo credo che non ci spetti saperlo , ad un incontro ho sentito dire o meglio raccontare che l'errore deriva dal fatto di poter scaricare una caldaia a condensazione essendo dello stesso tipo (tipo C) in una canna con caldaie a camera stagna sempre di tipo C.
Ovviamente non concesso.
Le condensazione possono essere anche B e le canne fumarie CC possono scaricare anche fumi delle B
Re: Scarico in facciata si o no?
Basta installarli all'interno e far prendere aria all'interno.Marzio ha scritto:Personalmente generatori di portata termica inferiore a 35 kW a condensazione a camera aperta non ne ho mai visti, quelle che conosco sono tutte di tipo C13;C33;C43, ecc. di portata termica superiore ne esistono ti tipo B23, ma niente CC, verificherò comunque.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scarico in facciata si o no?
Dipende dalla certificazione del produttore alcune al massimo hanno B23 o B33 quindi tipo B con ventilatore, ma per esempio la deroga all'Erp per installare in CCR vale solo per caldaie di tipo B1 e cioè a camera aperta senza ventilatore e con dispositivo antivento.SuperP ha scritto:Basta installarli all'interno e far prendere aria all'interno.Marzio ha scritto:Personalmente generatori di portata termica inferiore a 35 kW a condensazione a camera aperta non ne ho mai visti, quelle che conosco sono tutte di tipo C13;C33;C43, ecc. di portata termica superiore ne esistono ti tipo B23, ma niente CC, verificherò comunque.
Che poi è la risposta al tuo primo quesito, in CC posso installare generatori a scarico forzato con ventilatore mentre in CCR solo a scarico naturale senza ventilatore.
Re: Scarico in facciata si o no?
certoMarzio ha scritto:Che poi è la risposta al tuo primo quesito, in CC posso installare generatori a scarico forzato con ventilatore mentre in CCR solo a scarico naturale senza ventilatore.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/