Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da mat »

Dall'appendice D della norma sembrerebbe di sì, vedi punto D.2 e punto D.4, dove per tubazioni sottotraccia si dice di tener conto di 3 metri di tubazione tra andata e ritorno alla colonna. Era un dettaglio che finora mi era sfuggito, credevo si conteggiassero solo qualora il tratto a vista superasse una certa lunghezza...
A questo punto il coefficiente Kq va programmato sulla base del totale radiatore + tubi?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da NoNickName »

..zzo.. era scappato anche a me.

Fics = Fidt60 + Fitb,in + Fitb,out
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da marcello60 »

mat ha scritto:A questo punto il coefficiente Kq va programmato sulla base del totale radiatore + tubi?
Confermo
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da mat »

Aggiungo: ma 3 metri tra andata e ritorno sono tantissimi su impianti a colonne montanti; solitamente le colonne sottotraccia si trovano ad una distanza di 20-30 cm dal radiatore...
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

mat ha scritto: A questo punto il coefficiente Kq va programmato sulla base del totale radiatore + tubi?
Ma proprio no, il kq è caratteristico solo del radiatore e basta, i tubi orizzontali o verticali vanno nell'involontario.
Ma scusate, per avere una lettura conforme su termosifoni di enormi dimensioni si installano 2 o più ripartitori, non si buttano dentro coefficienti a caso in uno solo sperando di includere dentro anche il non misurabile.
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

mat ha scritto:Aggiungo: ma 3 metri tra andata e ritorno sono tantissimi su impianti a colonne montanti; solitamente le colonne sottotraccia si trovano ad una distanza di 20-30 cm dal radiatore...
1 metro e mezzo di distanza stai dicendo, e che sarà mai! Si va su con 1 tubo centrale e poi si ripartisce su due sottofinestra distanti 1,5 + 0,5 metri: due finestre distanti 2 metri mai viste? Magari in 2 stanze. Considerando 3 metri di soffitto e 40 di soletta quanti metri di tubi hanno risparmiato? Quante perdite hanno risparmiato?
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da mat »

blue ha scritto:Ma proprio no, il kq è caratteristico solo del radiatore e basta, i tubi orizzontali o verticali vanno nell'involontario.
Dal punto di vista strettamente tecnico, la dispersione dei tubi che vanno ai singoli radiatori sono consumo volontario esattamente come il radiatore, dacché sono in pratica una mera prosecuzione fisica di quest'ultimo ed hanno la medesima portata (variabile) di quest'ultimo.
Che poi si preveda di non conteggiarli nel coefficiente Kq può anche essere, altrimenti non avrei posto la domanda. La 10200 però a quanto pare dice esattamente il contrario.
blue ha scritto:1 metro e mezzo di distanza stai dicendo, e che sarà mai! Si va su con 1 tubo centrale e poi si ripartisce su due sottofinestra distanti 1,5 + 0,5 metri: due finestre distanti 2 metri mai viste?
Non è che non ne ho mai viste, è che dalle mie parti il 99% dei condomini a colonne hanno una colonna per ciascun radiatore di piano, posta in adiacenza al medesimo. Dal che ne deduco che se applico la prescrizione della 10200, nel 99% dei casi stimo potenza in eccesso.
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

mat ha scritto:
blue ha scritto:Ma proprio no, il kq è caratteristico solo del radiatore e basta, i tubi orizzontali o verticali vanno nell'involontario.
Dal punto di vista strettamente tecnico, la dispersione dei tubi che vanno ai singoli radiatori sono consumo volontario esattamente come il radiatore, dacché sono in pratica una mera prosecuzione fisica di quest'ultimo ed hanno la medesima portata (variabile) di quest'ultimo.
Che poi si preveda di non conteggiarli nel coefficiente Kq può anche essere, altrimenti non avrei posto la domanda. La 10200 però a quanto pare dice esattamente il contrario.
No, qua si parla proprio di modificare arbitrariamente il Kq! Su!
La uni non dice di modificare il kq in base ai kW di tubi. Dice di conteggiarli come consumi involontari di quella unità.
I tubi sono come i termosifoni che per forma o altro non sono provvisti di ripartitore: sono conteggiati come consumi involontari di quella unità.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da NoNickName »

Scusate, blue, considerate le minchiate che spara, l'avevo messo negli ignorati, ma se lo quotate mi tocca leggere i suoi commenti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da SuperP »

blue ha scritto: Dice di conteggiarli come consumi involontari di quella unità.
Le colonne montanti si, ma non lo stacco al radiatore.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

SuperP ha scritto:
blue ha scritto: Dice di conteggiarli come consumi involontari di quella unità.
Le colonne montanti si, ma non lo stacco al radiatore.
Allora tutto gratis, Champagne offro io!
Le colonne montanti sono consumi involontari dell'intero stabile.
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da Terminus »

Confermo che, come specificato nell'appendice D, la potenza del singolo corpo scaldante deve comprendere il tratto di tubazione di ingresso ed uscita dal radiatore alle colonne montanti ed in mancanza di dati reali tale tubazione si considera di lunghezza pari a 3 metri.
Quindi la potenza emessa dalle derivazioni al radiatore và ad essere ricompresa nel coefficiente kq del radiatore, da impostare sul ripartitore in loco oppure (come concesso nella versione 2015 con l'eliminazione dei commi specifici) da considerare in remoto in fase di contabilizzazione.
Si tratta quindi di consumo volontario.
Considerando tubazioni di pari diametro, il contributo avrà più peso per i radiatori di minori dimensioni: si parla di 81 W per tubazioni da 3/8".
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

Terminus ha scritto:Quindi la potenza emessa dalle derivazioni al radiatore và ad essere ricompresa nel coefficiente kq del radiatore, da impostare sul ripartitore in loco oppure (come concesso nella versione 2015 con l'eliminazione dei commi specifici) da considerare in remoto in fase di contabilizzazione.
Si tratta quindi di consumo volontario.
"Quindi" non c'è scritto! Inoltre i ripartitori non possono, non sanno proprio, tenere conto della temperatura media del sistema tubi+radiatore.
E' come ripartire il riscaldamento a pavimento monitorando la temperatura del tubo di mandata!
Si trattano esattamente come qualsiasi altro tubo che porta a uno o più radiatori di zona, consumi involontri. Poi che li usi o non li usi non importa, sempre consumi involontari restano.
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da Terminus »

Come ho detto, l'appendice D stabilisce che tali emissioni debbano rientrare nella potenza del radiatore, quindi non possono essere computate nel consumo involontario.
Tale potenza è, secondo me, da ricomprendere nel coefficiente kq nei ripartitori o da considerare nel conteggio remoto per la contabilizzazione volontaria.
Evidentemente è stato considerato che le diramazioni dissipano energia nell'ambiente di installazione del radiatore, in ragione del regime di funzionamento dello stesso. Sarà ovviamente un'approssimazione, ma la norma questo dice di fare ad oggi.
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

Terminus ha scritto:Come ho detto, l'appendice D stabilisce che tali emissioni debbano rientrare nella potenza del radiatore, quindi non possono essere computate nel consumo involontario.
Ancora con 'sto "quindi"?

Secondo uni 10200:2015 i millesimi dell'unità sono stabiliti dalla potenza termica installata e dal fabbisogno di energia termica utile, e fin qui siamo tutti d'accordo.
La potenza dei tubi va nella potenza del radiatore ai fini del calcolo dei millesimi della unità per il consumo involontario, non nei consumi volontari.
Avete detto che il metodo dimensionale non va usato, è una abominio, bisogna andare in laboratorio a certificare ogni singolo cm cubo di termosifone, ricordatevelo! Poi arriva il primo pezzo di tubo marcio mezzo ferro/rame, intonacato, impagliato, verniciato e lo gettate dentro al ripartitore? Ma scherzate?
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da Terminus »

La potenza del radiatore non c'entra nulla con il consumo involontario.
Come interpreti tu l'appendice D della UNI 10200 ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da NoNickName »

Terminus ha scritto:La potenza del radiatore non c'entra nulla con il consumo involontario.
Quoto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

Terminus ha scritto:La potenza del radiatore non c'entra nulla con il consumo involontario.
Come interpreti tu l'appendice D della UNI 10200 ?
Non c'entra nulla, vuoi un riassunto, eccolo:
http://www.energiaedintorni.it/newslett ... ier_01.pdf
UNI 10200:2013
Millesimi
Millesimi di potenza termica installata e millesimi di
fabbisogno di energia termica utile

L'ho appena scritto cosa faccio.
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da mat »

NoNickName ha scritto:Scusate, blue, considerate le minchiate che spara, l'avevo messo negli ignorati, ma se lo quotate mi tocca leggere i suoi commenti.
No, puoi tranquillamente trascurarlo; così magari riusciamo a mantenere la discussione su un livello accettabile.
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da Terminus »

Non mi servono i riassunti, preferisco leggere le norme da capo a piedi.
In presenza di termoregolazione e contabilizzazione i millesimi devono essere determinati con i fabbisogni di energia utile delle uu.ii. (capitolo 8.)
Tali millesimi servono poi per dividere le spese per "potenza termica installata", ovvero i consumi involontari e le spese di gestione (punto 11.10.3).
I millesimi per potenza termica installata sono previsti dalla UNI 10200 nel caso di impianti a radiatori o termoconvettori, privi di termoregolazione (punto 11.10.3.1)
HUGO
Messaggi: 1097
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da HUGO »

mat ha scritto:Aggiungo: ma 3 metri tra andata e ritorno sono tantissimi su impianti a colonne montanti; solitamente le colonne sottotraccia si trovano ad una distanza di 20-30 cm dal radiatore...
Concordo. Spesso quando vedo di queste storture penso che certe norme uni anziché risolverli i problemi ....le creano
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da Terminus »

HUGO ha scritto:
mat ha scritto:Aggiungo: ma 3 metri tra andata e ritorno sono tantissimi su impianti a colonne montanti; solitamente le colonne sottotraccia si trovano ad una distanza di 20-30 cm dal radiatore...
Concordo. Spesso quando vedo di queste storture penso che certe norme uni anziché risolverli i problemi ....le creano
Invece io vedo normalmente colonne montanti che servono radiatori a coppie per piano, che possono distare tranquillamente un paio di metri.
Poche colonne montanti e lunghe diramazioni o molte colonne montanti e diramazioni limitate.
HUGO
Messaggi: 1097
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da HUGO »

Si ma comunque 3 m di valore"medio" è decisamente troppo
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da mat »

Terminus ha scritto:Invece io vedo normalmente colonne montanti che servono radiatori a coppie per piano, che possono distare tranquillamente un paio di metri.
D'altronde il mondo è bello perché è vario :)
Terminus ha scritto:Poche colonne montanti e lunghe diramazioni o molte colonne montanti e diramazioni limitate.
Per quello che ci siamo detti, la differenza c'è: le colonne montanti, salvo che siano a vista negli appartamenti (al che scatta la complicata procedura del punto 11.6.1.1), fanno parte del consumo involontario "collettivo", mentre le tubazioni di stacco ai radiatori vanno a computare nel consumo volontario della singola unità, sia che siano a vista, sia che non lo siano.
E' vero che stiamo parlando di relativamente pochi watt rispetto alla potenza media dei radiatori, però considerare un tubo incassato, o peggio dentro l'intercapedine d'aria, e magari pure isolato, come un pezzo di radiatore, non mi sembra correttissimo...
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da Terminus »

Se si prende la lunghezza forfettaria uguale per tutti i radiatori del condominio e considerando che spesso le diramazioni hanno lo stesso diametro, l'aumento di potenza dei radiatori sarà uniforme in valore assoluto, indipendentemente dalle dimensioni degli stessi.
Che effetto ha questo sulla suddivisione delle unità di ripartizione ?
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

Terminus ha scritto:
HUGO ha scritto:
mat ha scritto:Aggiungo: ma 3 metri tra andata e ritorno sono tantissimi su impianti a colonne montanti; solitamente le colonne sottotraccia si trovano ad una distanza di 20-30 cm dal radiatore...
Concordo. Spesso quando vedo di queste storture penso che certe norme uni anziché risolverli i problemi ....le creano
Invece io vedo normalmente colonne montanti che servono radiatori a coppie per piano, che possono distare tranquillamente un paio di metri.
Poche colonne montanti e lunghe diramazioni o molte colonne montanti e diramazioni limitate.
Perchè non avete visto quanti km di tubi hanno posato per posizionare i moderni scaldasalviette termoarredo vicino al lavandino quando in origine il termosifone è sotto alla finestra! 4 metri sottopavimento e 1 metro in verticale.
"Quindi" facciamo 30 cm volontari-involontari divisi su due termosifoni, 4 metri involontari e 1 metro a vista volontario buttato dentro al kq del primo termosifone che capita a tiro?
blue
Messaggi: 212
Iscritto il: ven nov 08, 2013 02:09

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da blue »

Terminus ha scritto:Non mi servono i riassunti, preferisco leggere le norme da capo a piedi.
In presenza di termoregolazione e contabilizzazione i millesimi devono essere determinati con i fabbisogni di energia utile delle uu.ii. (capitolo 8.)
Tali millesimi servono poi per dividere le spese per "potenza termica installata", ovvero i consumi involontari e le spese di gestione (punto 11.10.3).
Esatto, mettili li " ".
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da mat »

Terminus ha scritto:Che effetto ha questo sulla suddivisione delle unità di ripartizione ?
Beh tanto per dire, non è detto che gli appartamenti abbiano tutti radiatori identici come tipologia e potenza; anzi, tipicamente i piani sopra pilotis e quelli verso sottotetto avranno radiatori più grossi. L'aumento forfettario di potenza dovuta ai tubi quindi non è equipercentuale in ogni u.i.

Ma più che altro in prima battuta pensavo a come il differenziale finale di ripartizione delle spese tra quota involontaria e quota volontaria subisce degli scostamenti secondo che l'impianto abbia (o si consideri che abbia) colonne montanti vicine o lontane dai radiatori; in realtà riflettendoci or ora che scrivo, essendo che la quota di energia dispersa involontariamente è un numero fisso dipendente da tabella (salvo i casi in cui si misura analiticamente, ma in tal caso si debbono avere dati certi circa la consistenza reale della distribuzione), questo differenziale non subisce variazioni in ragione della potenza installata, quindi c'è un problema in meno :wink:
Avatar utente
alesc
Messaggi: 52
Iscritto il: mer lug 20, 2016 15:24

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da alesc »

Riesumo questa discussione per fare una riflessione.
La UNI 10200 al § D.1 precisa che il calcolo delle potenze termiche dei corpi scaldanti (trattato appunto nell'appendice D, con potenza totale emessa comprensiva anche della potenza delle tubazioni di collegamento) è finalizzato alla determinazione dei millesimi di potenza termica installata e al progetto della termoregolazione. Di conseguenza mi viene da concludere che per il calcolo del kq (finalizzato alla determinazione delle unità di ripartizione della spesa volontaria) si debba fare riferimento soltanto alla UNI EN 834, la quale non considera la potenza delle tubazioni di collegamento. Che ne dite?
Avatar utente
alesc
Messaggi: 52
Iscritto il: mer lug 20, 2016 15:24

Re: Potenza installata ex 10200: tubazioni di collegamento sempre da conteggiare?

Messaggio da alesc »

Anzi, leggendo ancora meglio, vedo che è proprio la UNI 10200:2015 che ha tolto la frase di cui al secondo trattino del punto D.1 della UNI 10200:2013, frase che diceva appunto che il calcolo della potenza secondo UNI 10200 doveva servire anche per "la programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell'impianto di contabilizzazione diretta"...
Rispondi