Sto redigentdo le tabelle millesimali di un condominio dove sono installati dei radiatori in alluminio Marca EUROTHERM qualcune ne conosce le rese termiche??
Inoltre ci sono dei radiatori in acciaio (probabilmente marca Smalterie Venete (westen) ad elementi di circa gli anni 70 ma non riesco a trovare le rese qualcuno sa aiutarmi??
Grazie
TABELLE MILLESIMALI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 284
- Iscritto il: ven mar 02, 2007 19:29
- Località: Genova
- Contatta:
Re: TABELLE MILLESIMALI
Le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese di riscaldamento non si fanno con i valori dei catologhi dei costruttori ma applicando la norma UNI10200, soprattutto quando i radiatori sono di diverso titpo/marca!buc ha scritto:... ci sono dei radiatori in acciaio anni 70 ma non riesco a trovare le rese qualcuno sa aiutarmi??
Grazie
rgf
Re: TABELLE MILLESIMALI
Concordo assolutamente: si tratta di fare il rilievo dei corpi scaldanti installati e di calcolarne la potenza in conformità con la UNI 10200, per poi redigere la tabella millesimale.r.gaetano fabio, genova ha scritto:Le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese di riscaldamento non si fanno con i valori dei catologhi dei costruttori ma applicando la norma UNI10200, soprattutto quando i radiatori sono di diverso titpo/marca!buc ha scritto:... ci sono dei radiatori in acciaio anni 70 ma non riesco a trovare le rese qualcuno sa aiutarmi??
Grazie
Augusto 44
grazie per i suggerimenti, infatti per il calcolo dei watt dei radiatori prodotti negli anni 70 ho adottato il metodo dimensionale ma credo che non sia così preciso trattondosi di un calcolo piuttosto approsimativo.
Anche perchè trattandosi di un fabbricato in cui ci sono più tipi di radiatori installati in epoche diverse si vanno a rapportare rese termiche attribuite ai nuovi radiatori con quelle dei radiatori fabbricati 30 anni fa e determinate mediante il calcolo dimensionale
Anche perchè trattandosi di un fabbricato in cui ci sono più tipi di radiatori installati in epoche diverse si vanno a rapportare rese termiche attribuite ai nuovi radiatori con quelle dei radiatori fabbricati 30 anni fa e determinate mediante il calcolo dimensionale
Considera però il fatto che 30 anni fa, la resa nominale dei radiatori era riferita a Dt 60 °C.buc ha scritto:grazie per i suggerimenti, infatti per il calcolo dei watt dei radiatori prodotti negli anni 70 ho adottato il metodo dimensionale ma credo che non sia così preciso trattondosi di un calcolo piuttosto approsimativo.
Anche perchè trattandosi di un fabbricato in cui ci sono più tipi di radiatori installati in epoche diverse si vanno a rapportare rese termiche attribuite ai nuovi radiatori con quelle dei radiatori fabbricati 30 anni fa e determinate mediante il calcolo dimensionale
Quindi nella valutazione delle potenze devi considerare anche questo.
Augusto 44