10200 due palazzine unica caldaia
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2439
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
10200 due palazzine unica caldaia
Sotto ad una di queste due palazzina c'è la centrale termica di tutte e due. In centrale sono stati installati due contabilizzatori di calore visto che ci sono due linee sul riscaldamento uno per la palazzina A e uno per la palazzina B. Ora la dispersione della palazziona dove ha anche la ct sotto sarà sicuramente inferiore dell'altra palazzina. A livello di calcolo va spalmata questa dispersione su ambo le palazzine oppure vanno fatti due conteggi separati dove in una ci saranno piu' dispersioni e nell'altra meno?
Secondo me è meglio calcolare dei millesimi unici per tutti e fare un conteggio solo spalmando le dispersioni su tutti, farme due comporta problematiche diverse.
Secondo me è meglio calcolare dei millesimi unici per tutti e fare un conteggio solo spalmando le dispersioni su tutti, farme due comporta problematiche diverse.
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Io ripartirei il costo del gas in proporzione all'energia utile di ogni singola palazzina, poi si tratterebbe (o anche no) di aggiungere una quota di kwh di dispersione nelle colonne alla palazzina più sfavorita per tenere conto della lunghezza dei montanti.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
-
- Messaggi: 2439
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Il dubbio è appunto se valutare questa dispersione o no!
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Certo, le caricherai sulla quota involontaria della palazzina più sfavorita.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Valuti il Qinv separatamente per le due palazzine, visto che hai già due contabilizzatori. E' irrilevante dove si trovi la centrale termica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Cosa c'entra con quello che ha chiesto Simone ?NoNickName ha scritto:Valuti il Qinv separatamente per le due palazzine, visto che hai già due contabilizzatori. E' irrilevante dove si trovi la centrale termica.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
-
- Messaggi: 2439
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Si ma da tabella il Qinv va sempre a percentuale indipendentemente da dove stà la centrale (tabella 10) quindi sarebbero uguali in percentale. Altrimenti si dovrebbe fare un calcolo analitico ma qui subentrano mille incognite (isolamento tubazioni, posa tubazioni, deterioramento tubazioni ecc..). Li valuterò in percentuale uguali.
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
La suddivisione va a percentuale (e non è detto che le UI siano uguali tra le palazzine), ma la determinazione del Qinv è algebrica.SimoneBaldini ha scritto:Si ma da tabella il Qinv va sempre a percentuale indipendentemente da dove stà la centrale (tabella 10)
E il Qinv delle due palazzine è sicuramente diverso, perchè diversi sono il Qtot e il Qcli
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Il consiglio di Hugo è ragionevole ma non è previsto dalla norma. Tra l'altro i due contatori li vedo "inutili" nel senso che poichè servono per calcolare il rendimento di generazione della caldaia, ne serviva uno solo, quindi ti tocca di sommare i due dati perchè la caldaia è una.
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Hai presente il teleriscaldamento? Dove una grande caldaia scalda miglia di edifici sparsi? Ecco, in ogni edificio il gestore installa un contatore e fa pagare per quello che il contatore conta.danilo2 ha scritto:Il consiglio di Hugo è ragionevole ma non è previsto dalla norma. Tra l'altro i due contatori li vedo "inutili" nel senso che poichè servono per calcolare il rendimento di generazione della caldaia, ne serviva uno solo, quindi ti tocca di sommare i due dati perchè la caldaia è una.
Perchè col teleriscaldamento è ok mentre per il caso " 2 edifici con 1 caldaia" è inutile?
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Corretto. Invece SimoneBaldini ha una caldaia con un contatore gas, e per il suo caso la UNI 10200 prevede il calcolo del rendimento di generazione. Per fare questo serve un contatore di calore. Se ne metti due devi sommare i due numeri.
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Dunque, a parte sommarli, di queste 2 letture ce ne facciamo qualcosa ai fini della ripartizione o oppure no?danilo2 ha scritto:Corretto. Invece SimoneBaldini ha una caldaia con un contatore gas, e per il suo caso la UNI 10200 prevede il calcolo del rendimento di generazione. Per fare questo serve un contatore di calore. Se ne metti due devi sommare i due numeri.
Re: 10200 due palazzine unica caldaia
Ok, ce ne facciamo qualcosa.danilo2 ha scritto:Leggere UNI 10200.